拱桥吊杆安全性加固改造方案设计研究 张军雷 1,2 ,崔 海 1,2 ,王海雷 2 ( 1. 中铁大桥勘测设计院集团有限公司,湖北 武汉 430056 ; 2.
拱桥吊杆安全性加固改造方案设计研究
张军雷 1,2 ,崔 海 1,2 ,王海雷 2
( 1. 中铁大桥勘测设计院集团有限公司,湖北 武汉 430056 ; 2. 中铁桥隧技术有限公司,江苏 南京 210061 )
摘 要: 部分早期建设的吊杆拱桥因设计理念、技术等限制,吊杆上、下端分别固结于拱肋及主梁混凝土内,为不可更换构件,且吊杆运营状况难以检查。为改善这类拱桥吊杆受力状态,确保结构安全性能,以某下承式钢管混凝土拱桥为背景,进行吊杆安全性加固改造方案设计研究。加固设计时,在 2 根旧吊杆(采用 19- Φ j 15 mm 抗拉强度 270 ksi 低松弛钢绞线)之间增设 1 根吊杆(采用 37- Φ s 15.2 mm 抗拉强度 1 960 MPa 高强度钢绞线),新吊杆按恒载状态下各吊点 3 根吊杆内力相当的原则设计,新吊杆及其锚固结构为可更换构造。通过不同工况下有限元模型计算分析可得:采用该方案加固后,桥梁结构受力状态保持不变,结构安全性显著提高;在新、旧吊杆共同受力的状态下,旧吊杆安全系数约为原设计的 1.5 倍,新吊杆最小安全系数为 6.3 ;旧吊杆完全失效的极端工况下,新吊杆承载能力满足受力需求。