广东省新高规采用“二水准、二阶段”的性能设计方法,结构整体性能控制和构件承载力设计均基于设防地震作用计算。这与现行《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)的“三水准、两阶段”设计方法有一定差异。PKPM软件为了降低广大工程师对于新规范的使用门槛,根据《广东高规》(2021版)的相关规定,智能设定参数联动,以便提高工程师们的工作效率。


程序实现

在上部结构选择“广东高规2021”,程序会智能化的进行参数联动,方便工程师们使用,具体联动参数如下所述:

1.  地震影响曲线会变成广东高规地震反应谱曲线。

2.  地震信息会修改成默认值,为设防烈度7度区(广东省较为普遍),设防地震分组一组,三类场地,地震影响系数最大值会联动变化。

3.  周期折减系数会修改成默认值,1.0。

4.  偶然偏心计算方式会修改成0.1732倍相对于回转半径的偶然偏心。

5.  抗震等级会变成抗震构造等级,默认值会按照《广东高规》(2021版)表3.10.3,丙类建筑混凝土结构7度区抗震构造等级为二级。

6.  梁刚度调整会执行《广东高规》(2021版)第5.2.2条建议:“现浇楼盖楼面和装配整体式楼盖楼面梁的抗弯刚度应考虑翼缘的作用予以增大。一般情况下,抗风设计时边梁刚度增大系数可取1.3~1.5,中梁可取1.5~2,抗震设计时边梁刚度增大系数可取1.0~1.2,中梁可取1.2~1.5,视带翼缘与不带翼缘的具体情况而定。”

7.  连梁刚度调整《广东高规》(2021版)第5.2.1条建议:“框架-剪力墙、剪力墙结构中的连梁刚度可予以折减,抗风设计时,折减系数不宜小于0.8,不应小于0.7;设防烈度地震作用下结构承载力校核时可取0.2~0.3”。

当选择按“广东新高规”计算时,SATWE中将地震工况的连梁刚度折减系数默认为0.25,风荷载的连梁刚度折减系数默认为1.0。

8.  梁柱刚域计算方式,《广东高规》(2021版)第5.3.4条建议采用下式计算梁端刚域长度,柱端不考虑刚域。这意味着梁端刚域取到“柱边”。这种方式在结构分析时可能夸大结构整体刚度,但又有利于减少梁支座的设计弯矩,以实现强柱弱梁的概念设计要求。

9.  剪重比按照《广东高规》(2021版)4.3.12条进行调整。

10.  《广东高规》(2021版)刚度比判断薄弱层,和抗规一致,所以默认值如下图所示:

11.  楼层受剪承载力之比的默认值按照《广东高规》(2021版)修改成75%。

12.  《广东高规》(2021版)第3.1.4条建议,程序提供薄弱层判断,不进行内力放大,对于薄弱部位及薄弱层应采用有效的加强措施。

13.  根据《广东高规》(2021版)第5.2.3条,梁端弯矩调幅系数的默认值修改成0.7,目的保证强柱弱梁。

14.  刚重比计算分项系数默认值也联动修改。

15.  根据《广东高规》(2021版)第7.2.10条第7.2.11条建议,对边缘构件的相关要求,软件同样通过参数联动以实现。

16.  中震设计的荷载组合和和所选规范进行了联动,方便工程师进行设计。