专题系列超实用!广东新高规在PKPM程序中的实现之地震作用
kwcqmpyt
kwcqmpyt Lv.2
2021年05月18日 08:37:46
来自于PKPM
只看楼主

概述 PKPM软件V5.2.4版本全面支持广东省标《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ/T15-92-2021)。 上部结构程序通过在参数-总信息-执行规范选择“广东高规(2021版)”,控制这本规范的执行。此版本SATWE程序中,严格按照新规范的相关内容执行,包括内力计算、荷载组合、截面验算、结构设计的相关调整和整体指标控制等内容。

概述

PKPM软件V5.2.4版本全面支持广东省标《高层建筑混凝土结构技术规程》(DBJ/T15-92-2021)。

上部结构程序通过在参数-总信息-执行规范选择“广东高规(2021版)”,控制这本规范的执行。此版本SATWE程序中,严格按照新规范的相关内容执行,包括内力计算、荷载组合、截面验算、结构设计的相关调整和整体指标控制等内容。

基础部分通过参数-总信息-执行规范选择“广东高规(2021版)”,控制这本规范的执行。

今天和大家分享一下广东新高规有关地震作用方面的修改。

地震作用


01

地震影响系数曲线

“广东新高规”第4.3.8条给出了设防地震和罕遇地震的水平地震影响系数最大值,其取值考虑了场地类别的影响,按下式计算:

式中为场地影响系数,Ⅰ0、Ⅰ1类取0.9,Ⅱ类取1.0;Ⅲ、Ⅳ类取1.1,为动力放大系数,与“全国高规”相同取2.25,为地面运动加速度最大值,为重力加速度。Ⅱ类场地时与“全国高规”相同。

“广东新高规”表4.3.8-4给出的特征周期对大部分场地类别相比于“全国高规”有所增加。

地震影响系数的曲线下降段拐点,“全国高规”取5倍的特征周期,“广东新高规”固定取为3.5s。“广东新高规”地震影响系数的总长度延长至10s。

第一下降段和第二下降段的计算以及阻尼调整公式两本标准均不相同,这里不再详述。

在SATWE中,当选择执行“广东新高规”时,程序会根据所选设防烈度和场地类别自动确定地震影响系数最大值和特征周期,并按4.3.9条中公式计算不同周期点、不同阻尼比的地震影响系数。

地震作用的参数设置

02

周期折减系数

“广东新高规”建议软土地基上建筑的周期折减系数可取1.0,这是考虑到地基与基础共同作用,软土地基上结构的实际基本周期比假定基础固定的计算结果长。设防烈度7度及以上地区的建筑周期折减系数可取1.0,这是考虑到在设防烈度地震作用下,结构刚度已有不同程度的退化。

程序的周期折减系数默认值为1.0,由设计师根据工程情况确定具体值。

03

最小地震剪力系数

“全国高规”给出的最小地震剪力系数为0.15-0.2倍的多遇地震的水平地震影响系数最大值。“广东新高规”给出的最小地震剪力系数为0.15倍的设防地震下的水平地震影响系数最大值。同时要求结构基底总剪力不小于0.85,其中为折减后的基本周期对应的水平地震影响系数值,为结构总重力荷载代表值。

在SATWE中,当选择执行“广东新高规”时程序即自动执行上述要求,如实际计算的总剪力不满足上述要求,则调整至满足要求。

04

偶然偏心的影响

计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。“广东新高规”建议采用基于回转半径确定的偏心值,适用于矩形和非矩形楼面。“全国高规”在条文说明中也指出当楼层平面有局部突出时,可按回转半径相等的原则,简化为无局部突出的规则平面。

在SATWE中提供了基于回转半径计算偶然偏心的方式,参数设置如下图:

偶然偏心的参数设置


05

顶部小塔楼的质量参与系数

为充分考虑高振型的影响,对结构顶部的小塔楼、天线等相对于主体结构其质量较小的结构,应适当增加计算振型数,使该部分水平主轴方向的部分质量参与系数不小于85%。

在SATWE中默认地总是计算嵌固部位以上结构的质量参与系数。如果需要单独计算顶部某个小塔楼结构的质量参与系数,可以在层塔属性中指定需要计算的部位,程序即输出该部分的质量参与系数。