木马在空调系统中的危害
马强热泵工作室
2021年05月15日 19:48:23
来自于热泵工程
只看楼主

     我见过绝大多数的暖通空调设计,要求给回水管道要加装木马,以减少冷、热量损失,这种想法是好的,但在实际应用中,经常会出现木马两侧的保温与木马产生一定的间隙,从而造成木马两侧结露滴水的现象。这是由于温度的变化使保温材料产生伸缩变化,促使保温管与木马分离、形成间隙。我们现在的做法是将直径与保温管外径相等的管切成约200~300mm长、并切成三辩,在管道与支架之间放上一辩,这样既避免了冷桥的产生,又不会造成保温离缝,效果非常好。

2021年05月17日 08:44:03
2楼

因该是木托 或者是木码,木马以为是电脑上病毒

小潘土木:为你的严谨点赞!

马强热泵工作室:谢谢指教,今后一定要加强学习

回复

相关推荐

APP内打开