香港消防规范系列二:消防栓规格要求
耍酷的帽子
2021年05月14日 15:35:19
只看楼主

所有消防栓须按照英国标准5041:第1部的适用规定装配。消防栓须由不易腐蚀的金属制造,每个出水口均须为阳性圆形螺纹出水口或阴性弹弓式出水口,符合英国标准336的规定,而且须由轮式螺旋开关掣个别操作,并以逆时针转动方向开启螺旋开关掣。开关掣的转轮上须以中英文清楚刻上开关方向。消防栓出水口接头的中心点距离完工楼面不得少于800毫米或超过1200毫米。消防栓须装置在楼梯入口门廊或者楼梯封围间的显眼位置。如在墙壁凹进处安装消防栓,出水口和开关掣的任何部分与四周墙壁之间需由足够空间,确保消防栓使用和接头的装配,不受任何阻碍。消防栓如非装置在墙壁凹进处,便须受到妥善保护,以防损毁。无论消防栓是否装置在墙壁凹进处,都可把消防设于可上锁的玻璃板/箱内,以防消防栓遭受干扰或者盗窃,但玻璃板/箱须以不厚于3毫米的易碎玻璃制造,其大小和设计以不妨碍使用消防栓为原则。上述玻璃板/箱可连接防盗警钟。

消防栓不得完全阻碍、局部阻碍或者间接阻塞任何门口,或者任何出路通道(令出路通道不符合规定阔度)。

消火栓毗连的门扇在开启时,不得遮蔽消防栓所处位置。

如高架水缸的静水压和流量足以提供固定消防泵的规定效能,则该水缸可直接供水予消防栓系统,无须配备固定消防泵。