天津为什么不能用EPS?上月做了天津一个设计,高层建筑,消防泵,喷淋泵在室外,室内有稳压泵5.5KW两台,由于没有柴油发电机,只有一路电源,我采用了加EPS的做法,但被消防局和审查单位都提出了天津不能用EPS的说法,这是为什么呢? EPS在全国很多地方都用啊!而且也有相应的规范和图集,可以说是一个很成熟的技术和产品了,可是天津却明确规定不让用EPS,非要我加柴油发电机,可是现在甲方没有地方建,再说为了2台5.5KW的泵就加柴油发电机也太浪费了?这是为什么呢?