这样的多层住宅是否需要设消火栓
zhanghui9828
2005年02月03日 11:35:22
只看楼主

本建筑为五层普通住宅,一层为一间间储藏室,二到五层为普通单元式住宅,这样的住宅需要上消火栓吗

本建筑为五层普通住宅,一层为一间间储藏室,二到五层为普通单元式住宅,这样的住宅需要上消火栓吗
zhanghui9828
2005年02月03日 12:59:39
2楼
怎么没有大虾回答
回复
wp1201
2005年02月03日 13:07:26
3楼
不需要,按<防火规范>第8.4.1条,第四款之规定,超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消火栓系统。
你这个没有超过六层,故无需设置。
回复
ynhyh
2005年02月03日 14:12:35
4楼
如果按照常规的住宅来说,不用做消火栓系统,但是,如果在一层图中标示储藏间,那消防审核和审图中心会提出疑问:储藏的什么东西?如果储藏的物品知道为何物且危险性不大,建议把名称改为自行车库,这样在审图的时候就没问题拉。如果储藏的物品容易发生火灾且易蔓延,建议一层单做消火栓系统,消火栓沿公共部位外墙设置,消火栓数量能保证一层任何部位有两支水枪能够到达即可。
回复
2002dy
2005年02月03日 15:17:38
5楼
不要做
回复
eqingdigushi
2005年02月03日 15:53:25
6楼
同意4楼的说法,储藏间名称改为自行车库,但是这样的话消火栓就没必要设了,多做些干粉和泡沫灭火器好了.
回复
sly1314
2005年02月03日 16:09:19
7楼
不需要设消火栓。《建筑设计防火规范》里面有。
回复
mage780705
2005年02月03日 17:19:18
8楼
不需要设置,查看规范即可。
回复
chengjun761113
2005年02月03日 17:32:28
9楼
如果按照常规的住宅来说,不用做消火栓系统,但是,如果在一层图中标示储藏间,那消防审核和审图中心会提出疑问:储藏的什么东西?如果储藏的物品知道为何物且危险性不大,建议把名称改为自行车库,这样在审图的时候就没问题拉。如果储藏的物品容易发生火灾且易蔓延,建议一层单做消火栓系统,消火栓沿公共部位外墙设置,消火栓数量能保证一层任何部位有两支水枪能够到达即可。我认同这一观点
回复
sevenking2003
2005年02月03日 23:12:34
10楼
很显然是不需要设~!!!!
回复
payea
2005年02月03日 23:48:50
11楼
