请教为何两股原水混合后SDI飙升。
baileywby
baileywby Lv.2
2008年03月11日 13:13:00
来自于纯水系统
只看楼主

本人曾接触过一套设备,其原水为自来水和废水回收的超滤产水。其中回收的废水为冲洗打磨后的液晶屏的废水,里面含有玻璃粉,经过超滤处理后SDI<1,水质1兆左右。两股原水混合后进入原水箱经由砂,碳,软水的前处理流程后进入RO系统。运行发现单独使用任何一种原水时,系统运行稳定。但将两股原水混合后适用时,出现石英砂过滤器内部石英砂严重结块,反洗无法恢复(设定20小时反洗),产水SDI飙升。RO前过滤器滤芯阻塞迅速,表面有很多褐色(类似三氯化铁)胶状物质。本人百思不得其解。

dreamer666666
2008年03月13日 17:46:56
2楼
建议检测一下PH值是否偏低,是不是因为PH值的变化引起H3siO3的析出
回复
baileywby
2008年03月14日 09:28:09
3楼
我开始也这么想。PH正常6-7,检测水中硅含量很少。
回复
dreamer666666
2008年03月17日 13:46:43
4楼
测的是全硅还是离子硅啊?如果测全硅需要加碳酸钠进行蒸发
回复
baileywby
2008年03月17日 15:20:29
5楼
是全硅,送检的,具体方法不清楚。
我想或许是回收水中有其他未知物质对砂滤有影响,或许有熟悉液晶屏打磨工艺的会比较熟一点。
回复
tanoys
2008年03月25日 20:02:05
6楼
应该是混合和发生了化学反应,应该两种水都进行分析,看发生过什么反应,个人意见
回复
20082115
2008年03月26日 11:25:58
7楼


两种原水混合后出现石英砂过滤器内部石英砂严重结块,反洗无法恢复(设定20小时反洗),产水SDI飙升。两个问题,石英砂结垢是什么原因?? 两种水混合有没有化学反应
回复
baileywby
2008年04月29日 14:41:41
8楼
知道就不问别人了啊,水质什么的都检测过了,没什么特殊发现。
回复
txxmei
2008年06月12日 15:42:44
9楼
冲洗打磨后的液晶屏的废水还加什么东西了没有,学习一下。对电子用水不懂。
回复

相关推荐