水阻柜就是在电机定子回路〈笼电机〉或转子回路(对绕线电机〉中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零〈实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。 液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板〈分动极板及静极板〉、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器﹑按钮﹑指示等状置构成,主要适用于
水阻柜就是在电机定子回路〈笼电机〉或转子回路(对绕线电机〉中串入液态电阻,电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小,直至阻值接近为零〈实现电机降压无冲击地平滑起动),将液阻自动切除,电机投入正常运行,每小时至少可以启动3-5次。
液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板〈分动极板及静极板〉、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器﹑按钮﹑指示等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KV-30000KWP尧线式交流异步电动机和低压鼠笼式交流异步电动机的平滑软起动,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高〈因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
- 工作原理 在绕线电动机的转子回路中串入特制的电解液作为电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得转矩及起动电流的情况下均匀升速,平稳起动。起动结束,电气开关短接转子回路。
- 运行原理
电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如水阻柜在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜确保电机不开路。进相器是应用于工业企业的工业机器,能够减少大中型电机造成的无功损耗。分为静止式进相器和变负载进相器。
LP系列静止式进相器主要是由四大单元组成,进退相机构,信号采集与单片机处理单元,晶闸管变频装置及操作控制回路。进退相机构的作用,是进相补偿时,将电机转子切换到进相器.退相不补偿或进相器出现故障时,将电机转子切换到电机起动器的星点短接接触器上,防止转子开路。信号采集与单片机处理单元的作用是从采集工频电压的信号和电机转子电流的信号后进行处理,给晶闸管发出触发信号,同时监测工作情况,做出自诊断。变频装置是根据触发信号将工频电源变为与转子电流同频率的附加电势。操作控制回路是用来进行进、退相操作和故障自动退相的。