想要通过注册消防工程师考试,案例很关键,很多人都卡在案例,差一分两分非常可惜。这部分知识点可以在案例中出题,所以大家在学习的时候也要多留意。 一、 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。 二、配水管道可采用 内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀
想要通过注册消防工程师考试,案例很关键,很多人都卡在案例,差一分两分非常可惜。这部分知识点可以在案例中出题,所以大家在学习的时候也要多留意。
一、
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa ,并不应设置其他用水设施。
二、配水管道可采用
内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管 。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀
前 设置过滤器。
三、自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件应符合下列要求:
2.应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。
3.当设置在有吊顶场所时,吊顶内应无其他可燃物,吊顶材料应为不燃或难燃装修材料。
4.当设置在无吊顶场所时,该场所应为轻危险级场所, 顶板应为水平、光滑顶板,且喷头溅水盘与顶板的距离不应大于100mm。
四、洒水喷头与配水管道采用消防洒水软管连接时,应符合下列规定:
1.消防洒水软管仅适用于轻危险级或中危险级Ⅰ级场所,且系统应为湿式系统。
1.镀锌钢管、涂覆钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、螺纹或法兰连接,当报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
2.铜管可采用钎焊、 沟槽式连接件(卡箍)、法兰和卡压等连接方式。
3.不锈钢管可采用沟槽式连接件(卡箍)、法兰、卡压等连接方式,不宜采用焊接。
4.氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件
可采用粘接连接 ,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件与其他材质管材、管件之间可采用螺纹、法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。
5.铜管、不锈钢管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管应采用配套的支架、吊架。
六、系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。水平管道上法兰间的管道长度
不宜大于20m ;立管上法兰间的距离,
不应跨越3个及以上楼层 。
净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰。
七、管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。
轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
八、配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所
不应超过8只
,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,
上下侧均不应超过8只
。严重危险级及仓库危险级场所
均不应超过6只
。
九、轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,应符合相应的规定。
十、
立管及末端试水装置的连接管,其管径
不应小于25m
m 。
十一、
干 式
系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间
不宜大于1min
;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间
不宜大于2min。
十二、干式系统、预作用系统的
供气管道 ,
采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。
十三、 水平设置的管道宜有坡度,并应
坡向泄水阀 。充水管道的坡度
不宜小于
2‰
,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于
4‰
。
历年真题解析
【2015综合能力48】自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于( )mm。
C
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 5.4.6,信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距 离不宜小于300mm。本题答案为C。
【2015综合能力85】 自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行( )。
A.强度试验
B.密封性试验
C.严密性试验
D.渗透试验
E.冲洗
ACE
【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 6.1.1,管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。本题答案为ACE。
【2018综合能力8 】 某酒店,建筑高度为130m,地上38层,地下3层,消防泵房设置在地下一层,自动喷水灭火系统高区稳压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测,检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )。
A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管
B.高区喷淋系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MPa
C.高区喷淋系统末端试水装置处的压力为0.12MPa
D.末端试水装置的出水排入排水立管,排水立管管径为65mm
A
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 8.0.3,自动喷水灭火系统采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,设置场所的火灾危险等级应为轻危险级或中危险级Ⅰ级,系统应为湿式系统,并采用快速响应洒水喷头,应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区,A选项正确;根据8.0.1,配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施,B选项错误;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.3.3-3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,C选项错误;根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 6.5.2,末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm,D选项错误。本题答案为A。