甘度晋中某厕所废水处理案例
甘度环境
2021年04月28日 09:39:31
来自于水处理
只看楼主

晋中某公园厕所废水处理系统启动 一、项目情况 该项目处理公园厕所产生的废水,每日产生废水量粗略估计30方左右,高峰期可能达到100方。处理工艺流程为:化粪池→缺氧池→五个好氧串联→斜板沉淀池→MBR池→消毒池。 二、项目分析 1、控制面板上风机切换时间设置为1分钟,切换时间太短(可能设置错误)。 2、其中有个气管的气阀位置没有连通好,有漏气情况。 3、第三个好氧池内部也存在漏气情况。

晋中某公园厕所废水处理系统启动


一、项目情况

该项目处理公园厕所产生的废水,每日产生废水量粗略估计30方左右,高峰期可能达到100方。处理工艺流程为:化粪池→缺氧池→五个好氧串联→斜板沉淀池→MBR池→消毒池。


二、项目分析

1、控制面板上风机切换时间设置为1分钟,切换时间太短(可能设置错误)。

2、其中有个气管的气阀位置没有连通好,有漏气情况。

3、第三个好氧池内部也存在漏气情况。

4、将所有好氧池气阀开至最大时,风机气量不足,部分好氧池内曝气情况不明显。



三、项目改进

1)将控制面板上风机切换时间改为180分钟。

2)及时将漏气部位堵住密封。

3)由于风机风量不足,并考虑第三个好氧池漏气,把第三个和第四个好氧池气阀关闭,且不培养菌种,只作为过水的作用(实际进水量远小于设计进水量,如果实际进水量接近设计进水量时,需把第三个好氧池漏气情况修复,并更换更大的风机,气量至少是目前风机两倍)。

4)在缺氧、第一、第二、第五个好氧池,投加菌种和营养进行培养菌种挂膜。


四、培养菌种步骤

1、将膜池和第三、四个好氧池气阀关闭,系统设置手动,只开启风机1(风机1连通缺氧池曝气).

2、在缺氧、第一、第二、第五个好氧池,分别投加30kg复合菌种。

3、第一天至第四天,按营养投加表投加营养。

4、第五天将MBR池用清水灌满,开启膜池气阀,关闭缺氧池气阀。将系统设置自动运行。