文章来源:Suzanne Wallace (Media & Communications Mananger, IES) TLC 使用IESVE软件为牙买加国会大厦创建了详细的能源模型,证明了可以实现可持续发展目标,与ASHRAE 90.1相比,实现了最低20%的能源节约。 牙买加金斯敦国家英雄公园新国会大厦的建筑是由牙买加人民经过18个月的审议投票选出的。该设计名为“Out of Many, One people
文章来源:Suzanne Wallace (Media & Communications Mananger, IES)
TLC 使用IESVE软件为牙买加国会大厦创建了详细的能源模型,证明了可以实现可持续发展目标,与ASHRAE 90.1相比,实现了最低20%的能源节约。
牙买加金斯敦国家英雄公园新国会大厦的建筑是由牙买加人民经过18个月的审议投票选出的。该设计名为“Out of Many, One people”,由休斯顿的一家设计公司和牙买加建筑师合作完成。建筑的周长为300英尺,是一系列的X形柱,并提供通往建筑的通道,包括众议院和参议院的房间,以及中庭和画廊。
TLC作为Synchro Corporation的分包顾问,使用IESVE创建了一个详细的能源模型,评估能源使用情况,然后随着设计的发展对模型进行了改进。该项目具有可持续发展目标,与ASHRAE 90.1-2010 App.G相比,该目标最低节省20%,用以证明良好的纳税人资金投资。使用IESVE,TLC能够证明设计符合项目的可持续发展的目标。
由于气候和核心空间对制冷的需求,制冷被发现是第一能源终端使用处。
TLC使用VE能源模型来评估玻璃性能对峰值符合和年能耗的影响,用来对比目标玻璃性能。他们发现 ,高太阳角度和外部遮阳很好的保护了垂直开窗,使得能源成本和峰值负荷对性能变化不是特别敏感。
TLC随后研究了DOAS操作为VRF室内机提供冷空气与提供65F相比是否会消耗更少的能源,以及通过空气侧能量回收,他们能实现多少负荷和能源消耗的减少。他们发现,这可以降低能源成本和峰值冷却负荷,同时不需要对风冷式冷却器进行热回收。最小通风量提供的冷却量通常接近空间中的最小负荷,这意味着VRF机组不需要经常循环。
该项目将于2021年初开始建设,预计于2023年完工。
“VE能够使用gbXML导入复杂的遮阳结构,这使得团队能够更准确的量化沿圆形拱廊的径向柱状结构的 遮阳效果。在其他软件中,这最多只能进行评估和简化,而在VE中,很简单的就可以导入进行设计。SunCast使用多个核并行进行遮阳的预处理,避免了复杂的遮阳结构减慢能耗模拟的速度。”
Cory Duggin, Principal,TLC Engineering Solutions