请问算消火栓系统静压时,算不算增压泵的杨程?
w-jwei
w-jwei Lv.12
2008年03月11日 00:47:18
只看楼主

本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?

本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?

请网友及老王来说下!!
免费打赏
tony411
2008年03月11日 13:10:01
2楼
我们这边是算得
回复
tony411
2008年03月11日 13:11:40
3楼
我以前在的设计院没有算 但是今年新换了各单位 副院长搞给排水的专门给我说过着问题 说是要算的 我实在找不出酸的理由
回复
tony411
2008年03月11日 13:16:03
4楼
参考未出炉的 《消防给水及消火栓系统技术规范》
(征求意见稿)2.1.18 静水压力 static pressure
消防给水系统管道中的一点在水静止不流动时的压力的解释 我个人认为这个是不算到里面的 也没有权威就这一点说明 那个比较有影响的任务关于这个问题解答一下我们心中的困惑 要不写信给姜文源大人如何

回复
ah-wangjun
2008年03月11日 15:16:08
5楼


哈哈,理论上来说是应该算的,但是由于各地审图人员对此不是认识非常一致,所以也有设计人员没算,但是仍然通过了审核。
至于姜文源老师对此的意见,我以前问过,姜文源老师说的:应该计算。
由于管材质量的不断提高,所以高规上次修改由原来的0.8改为现在的1.0,将在下一版改为1.2,同喷规统一。
回复
gpechj02
2008年03月12日 11:04:59
6楼
应该要算的,因为这个压力是一直作用在管网上的。规范规定的1。0MPA,就是怕管网长时间在这样的压力下会损坏。另外楼主,你选的设备有问题,你选的泵为:25LGW3-10X4,扬程为0.40MP,不应该小于PS2=0.42MP。应该是25LGW3-10X5。
回复
w-jwei
2008年03月16日 22:46:40
7楼

这是按安装图集上选取的成套的增压稳压装置,不是我个的选取的!!
回复
w-jwei
2008年03月16日 22:55:03
8楼


哪老王,我最低层的消火栓的静压应是高差加多少呢,是我上面说的哪个压力呢?我个人认为最低层的水消火栓的静压应为:76.3+2.9+16(也就是P1),你认为呢?我看过建筑给水排水设计手册上说,"当不选用增压稳压设备时,选用管道泵时,其杨程是按选用增压稳压设备的P1算的"
回复
kibo
2008年03月16日 23:40:42
9楼
以前0.8MPa的时候,超过80米的楼才分区,现在1.0MPa了,超60米的楼就要分?
不到80米的楼,姜文源老师也说分,黄德祥老师也说分,是不是大师级的前辈都要分区啊?编规范的这些大师们也太保本了吧!
回复
fymfymfym
2008年03月17日 10:45:09
10楼
由于这个压力是一直作用在管网上的所以计算消火栓系统静压时必须算入,不算增压泵的杨程就容易产生各种后遗症.
回复
spr2004
2008年03月17日 14:55:46
11楼
这个问题提的好,欢迎大家积极讨论
回复

相关推荐