请问算消火栓系统静压时,算不算增压泵的杨程?
w-jwei
w-jwei Lv.12
2008年03月11日 00:47:18
只看楼主

本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?

本人做了个一类的高层公寓,屋顶标高75.75m,因最高层最不利消火栓到屋面水箱不到7m,差了两米,就做了稳压罐与增压泵,选的是图集上的ZW(L)-I-X-10,立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,水泵:25LGW3-10X4,参数是,消防所需压力P1=0.16MP,消防泵起动压力P2=0.33MP. 增压泵启动压力PS1=0.36MP,增压泵停泵压力PS2=0.42MP,水箱底标高76.3m,哪我的消火栓系统最低地下室的消火栓(该处标高-2.9m)处静压是多少,超过1MP吗?需不需要分区?请问算消火栓静压时,算不算增压泵的杨程?增压泵的杨程又是多少,是启动压力,还中停泵压力,还是别的?

请网友及老王来说下!!
免费打赏
zhangping_ln01
2008年03月17日 17:54:10
12楼
我以前有一个项目高度79米都没有分区,结果图审也通过了,现在想想优点问题,感觉应该分区,应该算上增压泵的压力,那就超过1.0PMa了
回复
w-jwei
2008年03月17日 23:23:06
13楼
很奇怪啊,图集上为什么把增压泵的杨程选的哪么大啊,还有,就是增压泵加到隔膜气压罐上的压,就等于气压罐出口处加到管网上的压力吗?我认为:1、如果增压泵加到隔膜气压罐中的压,就等于气压罐出口处加到管网上的压力,哪就不应该选哪么大的杨程,为什么不选规范上规定的充实水柱加上损失后的杨程,2、建筑给水排水设计手册上说,"当不选用增压稳压设备时,选用管道泵时,其杨程是按选用增压稳压设备的P1(此处为0。16MP)算的
回复
ziqiangbuxi
2008年03月18日 12:09:22
14楼
问题问的好!
回复
w-jwei
2008年03月19日 22:22:23
15楼


期待高手能回答下吧!!顶顶!!
回复
gpechj02
2008年03月20日 17:03:44
16楼
1、稳压泵的扬程肯定要大于PS2。楼主应该把图集看清,国际图集里面没有比PS2小的泵。
2、衡量是否超过1。0MPA的静压,不应该用泵的扬程来计算,应以PS2来计算,因为超过这个压力时稳压泵已停泵。
3、稳压泵都是小流量高扬程的泵,你要保证450L的灭火水量,应必须要有高扬程的泵把水压到气压罐中。
4、选用有气压罐的稳压设置:随时能提供火灾初期30秒的流量或压力,停电了也能保证;选用管道泵,不加气压罐:由于管道泵起动需要一定时间,不能达到随时满足。
5、如果做了稳压设备,主泵能在30秒内启动(建规已这样要求),这样的系统已经是常高压,因为压力随时都能满足。规范既然允许临时高压,就是允许了火灾初期的压力不满足要求(临时高压本身就是高压是临时的意思),建议取消屋顶增压的做法,这样还存在一个问题是,如果主泵起动的时间小于30秒,它提供的压力小于稳压装置的P2,有可能主泵起动不起来。再者,火灾时通常不可能是最高层起火,这种概率相对较小,及时最高层起火,人员逃生也相对其它层起火时容易些,我们考虑的最不利点或多或少都有些保守,没有绝对的安全。
回复
w-jwei
2008年03月20日 23:44:38
17楼


谢谢!!你说的有道理,但是无法满足规范啊
1、如果取消了屋顶的增压稳压装置,就不能保证最不利点的消火栓有0.07MP静压,满足不了规范,除非抬高水箱,其实我这个工程也就差了近两米,就能满足0.07MP的要求了.
2,你可以看下建筑给水排水设计手册上,有关高位水箱设增压稳压时,如何选取气压罐,哪上面好像杨程没有安装图集上哪么大,选取的气压罐体积越大,增压泵杨程就越低,而且,杨程还要减去最不利点与水箱之间的高差与损失.两处的不一致,不知为什么?
回复
gpechj02
2008年03月21日 09:02:33
18楼
回楼主:本人说的取消稳压的做法,不是对你说的。取消了是不符合规范的,只是纯理论的讨论。图集与手册上所取的气压罐体积不同,压力也不同,这点是很好理解的。至于减不减高差,这点相信不用我说了吧。
回复
grxhf12345
2008年03月26日 01:02:33
19楼
如果按标准图集的说法,系统的静压应为PS2,如果按图集的数据,70多米的高层设增压设备时静压大于100M,系统就应分区,本人对此不甚理解.同时图集中说明P1为系统最不利点压力即气压罐的冲气压力,且P1的值最小,P2为消防水泵的开启
压力,P2>P1.PS2=PS1+5m,PS1=P2+2m,系统平时静压为何不是P1?是为了考虑气压罐的调节水量而将系统的压力提高为PS2?
调节水量应是在30S内启动消防主水泵时增压设备应提供的水量,如果是这样,PS2的值可减小.
回复
w-jwei
2008年03月27日 22:01:28
20楼
就是,建筑给水排水设计手册上说,"当不选用增压稳压设备时,选用管道泵时,其杨程是按选用增压稳压设备的P1(此处为0。16MP)算的,偶觉的应该是P1
回复
曾经的战士111
2008年03月30日 13:30:24
21楼
静压应考虑增压水泵扬程的,为啥不单独选个扬程小点的水泵 不按图集做,20米左右的泵+5米能保证充实水柱,静压还能控制在1.0MPa之内
回复

相关推荐

APP内打开