关于PKPM设计时柱的计算长度问题
sxwj1016
sxwj1016 Lv.2
2008年03月10日 21:05:23
来自于PKPM
只看楼主

为什么边缘构件(柱)一,二层的计算长度系数x y向都是0.75.?需要改成一层1.0和二层1.25吗? 在PKPM哪个步骤里面输入这个系数的? 找了好久都没找到啊,请哪位高手指点

为什么边缘构件(柱)一,二层的计算长度系数x y向都是0.75.?需要改成一层1.0和二层1.25吗?
在PKPM哪个步骤里面输入这个系数的? 找了好久都没找到啊,请哪位高手指点
免费打赏
sxwj1016
2008年03月10日 21:05:41
2楼
顶一下!!!
回复
fkxdwj
2008年03月10日 22:42:24
3楼
我也想知道这个问题啊!
回复
fkxdwj
2008年03月11日 08:00:35
4楼
怎么没有人知道啊
回复
65125061
2008年03月13日 16:30:26
5楼
satwe里修改柱计算长度系数
回复
土木水风铃
2008年06月18日 18:18:48
6楼
我知道怎么改,但是不知道要不要改。
PM生成SATWE数据--修改构件计算长度系数--指定柱 输入系数,选择柱就可以了,如果想恢复软件自动生成的,再运行一遍生成SATWE数据文件及数据检查。
回复
weizhzhwei
2012年01月09日 14:12:48
7楼
GB50010-2010新版的混凝土规范取消了GB50010-2002旧版规范中的7.3.11-3条之规定,柱的长度计算系数应当严格执行GB50010-2010中6.2.20的规定,本人认为框架柱的长度计算系数对于一层取1.0,其它层取1.25。旧版的pkpm软件将边框柱的计算长度系数内定为0.75,本人认为应该将其改为1.0或者1.25(根据是一层柱还是其它层柱),请高人指教
回复
tumucsh
2013年10月21日 21:43:40
8楼
好像2010版PKPM中混凝土柱的计算长度系数是按新规6.2.20的规定计算的。