承插型盘扣式脚手架施工作业标准及安全检测标准
张明泉333
2021年04月12日 09:03:57
来自于建筑施工
只看楼主

土木智库 微信号 tumuzhiku 功能介绍 工程人的聚宝盆,建筑行业知识、教学、资料分享! 收录于话题 承插型盘扣式钢管脚手架施工作业标准



承插型盘扣式钢管脚手架施工作业标准



承插型盘扣式钢管脚手架安全检测标准


承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。

不过,承插型盘扣式钢管脚手架施工也有自己的安全检测标准,今天我们就来了解一下。

一、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231的规定。

(本文图片来源网络,版权归原作者所有)


二、承插型盘扣式钢管脚手架检查评定保证项目包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。

一般项目包括:架体防护、杆件连接、构配件材质、通道。

承插型盘扣式钢管脚手架的搭设高度不宜大于24m。


三、承插型盘扣式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定:

(一)、施工方案

架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算;专项施工方案应按规定进行审核、审批。

绘制架体结构整体布置的平面图、立面图、剖面图

(二)、立杆基础

立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施;

土层地基上立杆底部必须设置垫板和可调底座,并应符合规范要求;

架体纵、横向扫地杆设置应符合规范要求。

立杆底部应设置可调底座,也可在立杆底部垫设垫板,垫板的长度不宜少于2跨。

基高差较大时,可利用可调底座调整立杆,使相邻立杆上安装同一根水平杆的连接盘在同一水平面。

(三)、架体稳定

架体与建筑结构拉结应符合规范要求,并应从架体底层第一步水平杆处开始设置连墙件,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;

架体拉结点应牢固可靠;连墙件应采用刚性杆件;

架体竖向斜杆、剪刀撑的设置应符合规范要求;

竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处;

斜杆及剪刀撑应沿脚手架高度连续设置,角度应符合规范要求。

沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

竖向斜杆的两端应固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处。

(四)、杆件设置

架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求;

应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆;

当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。

盘扣插销外表面应与水平杆和斜杆端扣接内表面吻合,使用不小于0.5kg锤子击紧插销,保证插销尾部外露不小于15mm。

当作业层未设挂扣式钢脚手板时,应按规范要求设置水平斜杆。

(五)、脚手板

脚手板材质、规格应符合规范要求;脚手板应铺设严密、平整、牢固;挂扣式钢脚手板的挂扣必须完全挂扣在水平杆上,挂钩应处于锁住状态。

作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网。

(六)、交底与验收

架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录;当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收;搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。


四、插型盘扣式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定:

(一)、架体防护

架体外侧应采用密目式安全网进行封闭,网间连接应严密;

作业层应按规范要求设置防护栏杆;

作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板;

作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭。

(二)、杆件连接

立杆的接长位置应符合规范要求;剪刀撑的接长应符合规范要求。

立杆连接套管可采用铸钢套管或无缝钢管套管。采用铸钢套管形式的立杆连接套长度不应小于90mm,可插入长度不应小于75mm;

采用无缝钢管套管形式的立杆连接套长度不应小于160mm,可插入长度不应小于110mm。套管内径与立杆钢管外径间隙不应大于2mm。

立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔,销孔孔径不应大于14mm。

(三)、构配件材质

架体构配件的规格、型号、材质应符合规范要求;钢管不应有严重的弯曲、变形、锈蚀。

(四)、通道

架体应设置供人员上下的专用通道;专用通道的设置应符合规范要求。



免费打赏

相关推荐

APP内打开