我们是制药企业,目前制袋机的标准是静态A级标准。采用的是单独的FFU单元,过滤器等级是U15.目前采取的风速标准是距离出风面15-30CM的距离测试风速为0.45±20%。 风速的范围为0.36~0.54m/s,参照的是ISO14644-3中的测试方法。但是有的同行采用的测试平面为距离出风平面较远的设备平面要求的风速是0.36~0.54m/s;大家讨论下,到底哪个比较好,还有哪个规范指定了如何测试风速的标准吗?
我们是制药企业,目前制袋机的标准是静态A级标准。采用的是单独的FFU单元,过滤器等级是U15.目前采取的风速标准是距离出风面15-30CM的距离测试风速为0.45±20%。