FFU的风速标准是多少?
tjdcl
tjdcl Lv.2
2021年03月31日 20:32:09
只看楼主

我们是制药企业,目前制袋机的标准是静态A级标准。采用的是单独的FFU单元,过滤器等级是U15.目前采取的风速标准是距离出风面15-30CM的距离测试风速为0.45±20%。 风速的范围为0.36~0.54m/s,参照的是ISO14644-3中的测试方法。但是有的同行采用的测试平面为距离出风平面较远的设备平面要求的风速是0.36~0.54m/s;大家讨论下,到底哪个比较好,还有哪个规范指定了如何测试风速的标准吗?

2021年04月03日 16:59:56
2楼

标准风速0.45±20%,FFU是有个标准的《JG T388-2012 风机过滤器机组》。标准测风速的方式是距离滤网下方150mm处。

前年中国制冷协会有出了一个 FFU的试验方法标准,也有比较详细的整个FFU性能测试标准。

tjdcl:谢谢回答,有时候来检查的老师会挑战你,你的设备平面距离出风平面有150cm的高度,如何保证你的操作平面不被污染?

cof1617810239091:看你具体的要求,很多都是做层流,四周围起来。等于局部来说是一个完整洁净气流,对外部来说形成一个正压系统,外界的气流是进不来的

回复
宝聚除静电除尘
2021年04月08日 17:29:12
3楼

用可调风速的智能FFU不就解决问题了吗?如果不可控确实会很纠结。

tjdcl:这个都不是问题,其实一个老师一个观点,有的老师认为这样可以,下次来的老师认为这样不行。所以我说,我们采用哪个平面作为风速的测试标准,都能说的过去

宝聚除静电除尘:嗯,问题解决了就好。制药厂要求高

回复

相关推荐

APP内打开