厂房外接办公楼,需要设置室内消火栓吗?
yyyljy-09
yyyljy-09 Lv.2
2008年03月10日 14:33:21
只看楼主

厂房外接三层办公楼共5000平方米,需要设置室内消火栓吗?请各位大侠指点.

厂房外接三层办公楼共5000平方米,需要设置室内消火栓吗?请各位大侠指点.
yehq03@co163
2008年03月11日 10:34:20
2楼
面积5000平方,体积肯定大于10000平方了,看建规8.3.1。如果不够10000平方,办公楼跟厂房接在一起都有可能要做消火栓。
回复
weskay
2008年06月23日 22:45:44
3楼
面积5000平方,体积肯定大于10000平方了,看建规8.3.1。如果不够10000平方,办公楼跟厂房接在一起都有可能要做消火栓。
回复
mingren_76
2014年06月17日 11:06:09
4楼
不知道是不是尅有
回复

相关推荐

APP内打开