偶做了一加热装置,有A1,B1,C1,A2,B2,C2六根电热丝组成两路星型电路,如图.在正常使用一段时间突现如下故障:A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.
A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,
B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.
偶做了一加热装置,有A1,B1,C1,A2,B2,C2六根电热丝组成两路星型电路,如图.在正常使用一段时间突现如下故障:A1,A2,不发热,测量电压:A与O点只有一百多伏,B与O,C与O为220V,换A1,A2电热丝故障依旧,而从A1,B1处的A相B相电源互换,则A1,B2不发热,换A1电热丝,问题如故.