在低压配电中,不仅有三相用电设备,也有大量的单相和两相用电设备;不仅有线性负载,也有非线性负载。由于大量的单相负载或者非线性负载存在,所以三相不平衡是非常常见的。在低压配电中为了让三相平衡,我们尽可能把单相负载按照功率及性质均分在三相火线上。那么三相不平衡负荷如何计算呢?今天小编就给大家讲解一下,供大家参考学习。
负荷计算中最常规的三相不平衡负荷计算。
问题: 有些电气工程师在计算三相不平衡负荷时,按三相平衡负荷计算电流,这样计算电流将小于相最大实际电流,导致开关整定电流小于实际工作电流。 看下面:
其实: 三相不平衡负荷计算是最为基本的一种负荷计算,作为工程师必须要掌握的。
方法:
(1)设计上首先应做到把单相用电设备均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。
(2)若各回路只有单相负荷时,把各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其 3 倍作为【等效三相负荷】。
(3)若既有单相负荷,又有三相负荷时,先按【2】把各单相负荷等效为三相负荷,再与三相负荷进行相加。
(4)若还存在有线间负荷时,可就复杂了,应先将【线间负荷】换算为【相负荷】,然后再按【2】、【3】进行计算。
线间负荷是何种负荷?
比如: 单相380V电焊机,电源取自两根火线的线电压。
来源:电气设计圈