2021年03月24日 02:17:22
来自于制冷技术
只看楼主

我司有一台风冷式冷干机,运行一会就压缩机高温报警,制冷效果很差,低压回气管忽冷忽热,没有结冰。低压有5.5公斤 高压有17公斤,麻烦各位大佬解惑,这是什么情况。

我司有一台风冷式冷干机,运行一会就压缩机高温报警,制冷效果很差,低压回气管忽冷忽热,没有结冰。低压有5.5公斤 高压有17公斤,麻烦各位大佬解惑,这是什么情况。
免费打赏
你的笑像太阳
2021年03月24日 09:43:31
2楼
数据太少了,比如说冷凝器蒸发器进出水温度多少,小温差多少,冰机运行负荷多少?你可以使用logp-h图分析。
回复
wx_1616523131669
2021年03月25日 07:21:24
3楼
不是冰机呢,是压缩空气系统配套设备,冷干机。
回复
学习无涯
2021年03月26日 12:55:47
4楼

看看你的扇热系统,风扇动作么,翅片有脏赌没,测测压缩机运行时的电流

回复
guojianhong
2021年04月02日 13:07:44
5楼

应该能量调节阀坏了,石家庄可以联系我


回复