我司有一台风冷式冷干机,运行一会就压缩机高温报警,制冷效果很差,低压回气管忽冷忽热,没有结冰。低压有5.5公斤 高压有17公斤,麻烦各位大佬解惑,这是什么情况。
看看你的扇热系统,风扇动作么,翅片有脏赌没,测测压缩机运行时的电流
应该能量调节阀坏了,石家庄可以联系我