本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon 一 《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-2015)第7.2.1条、 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第4.0.1条有关规定:水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175有关规定。
本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon
一
《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-2015)第7.2.1条、 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第4.0.1条有关规定:水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175有关规定。
二
01 检验标准:《通用硅酸盐水泥》GB175-2007。
02 检测项目:凝结时间、强度、安定性、标准稠度需水量、不溶物、三氧化硫、烧失量、氧化镁、氯离子。选择性指标:细度(比表面积)、碱含量等(混凝土有抑制碱活性要求时)。
03 取样基数:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定对同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的水泥袋装200t为一验收批,散装不超过500t为一验收批,(每200~400t为一取样单位)如不足也作为一取样单位。《水工混凝土施工规范》SL677-2014规定袋装水泥储运时间超过3个月,散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。
04 抽样方式:可连续取,也可从20个以上不同部位抽取等量试样。
05 取样数量:不少于12kg。
三
依据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)规定:
01 工程所用同种类水泥宜选择1~2 个厂商供应。
02 水位变化区外部、溢流面及经常受水流冲刷、有抗冻要求的部位,宜选用中热硅酸盐水泥或低热硅酸盐水泥,也可选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
03 内部混凝土、水下混凝土和基础混凝土,宜选用中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,也可选用低热微膨胀水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥。
04 环境水对混凝土有硫酸盐侵蚀性时,宜选用抗硫酸盐硅酸盐水泥。
05 受海水、盐雾作用的混凝土,宜选用矿渣硅酸盐水泥。
06 选用的水泥强度等级应与混凝土设计强度等级相适应。水位变化区外部、溢流面及经常受水流冲刷、抗冻要求较高的部位,宜选用较高强度等级的水泥。
07 进场的水泥,应按生产厂家、品种和强度等级,分别储存到有明显标志的储罐或仓库中,不应混装。水泥在运输和储存过程中应防水防潮。
08 袋装水泥仓库应有排水、通风措施,保持干燥。堆放袋装水泥时,应有防潮层,距地面、边墙不少于30cm,堆放高度不应超过15袋,并留有运输通道。
09 不应使用结块水泥,同批次未结块的水泥,经检验合格方可使用。
10 优先使用散装水泥。
11 先出场的水泥应先用。
12 不同品种的水泥,不得混合使用。
附:水泥 分类和强度等级
01 硅酸盐水泥:强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。
02 普通硅酸盐水泥:强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。
03 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥:32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级。
本文经微信公众号“柠檬知无不言”授权转载,作者:Lemon