一座7层的住宅楼,在郊区,没有市政给水管网,可不可以不设室外消火栓,而在建筑物不远处设置消防蓄水池,供消防车取水用?
一座7层的住宅楼,在郊区,没有市政给水管网,可不可以不设室外消火栓,而在建筑物不远处设置消防蓄水池,供消防车取水用?
2楼
晕,没有市政管网怎么设计消火栓????
从那里接水???
回复
3楼
自备水源也是可以的,按说如果你的建筑物在你的蓄水池保护范围内,蓄水池设取水口是可以的。
回复
4楼
哦,谢谢楼上兄弟
回复
5楼
自备水源也是可以的,按说如果你的建筑物在你的蓄水池保护范围内,蓄水池设取水口是可以的。
同意
回复
6楼
同意二楼的观点。并且应考虑与当地消防部门共同协防的方案。如果不行,哪就做泵房了。
回复
7楼
一般可以利用河水、井水、池塘的水及收集的雨水池用作消防水源。设计时增加非水性质的灭火实施。农村及山区的建筑完全可以没有室外消火栓。这7层的住宅楼是用来住人的,吃喝的水总是有办法解决的,只要有水,消防就有可能设计了。
回复
8楼
谢谢楼上各位,我觉得这么一坐楼在楼外只设消防蓄水池是可以的选择,毕竟设置室外消火栓的话就加设消防泵等等,投资太大
回复