不设室外消火栓,只设室外消防蓄水池行吗?
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年03月09日 17:41:18
只看楼主

一座7层的住宅楼,在郊区,没有市政给水管网,可不可以不设室外消火栓,而在建筑物不远处设置消防蓄水池,供消防车取水用?

一座7层的住宅楼,在郊区,没有市政给水管网,可不可以不设室外消火栓,而在建筑物不远处设置消防蓄水池,供消防车取水用?
免费打赏
lr20032004
2008年03月09日 18:59:35
2楼
晕,没有市政管网怎么设计消火栓????
从那里接水???
回复
f_jg2003
2008年03月10日 09:04:56
3楼
自备水源也是可以的,按说如果你的建筑物在你的蓄水池保护范围内,蓄水池设取水口是可以的。
回复
cgjzhen618
2008年03月10日 18:24:00
4楼
哦,谢谢楼上兄弟
回复
zysswy533442
2008年03月11日 17:21:33
5楼
自备水源也是可以的,按说如果你的建筑物在你的蓄水池保护范围内,蓄水池设取水口是可以的。

同意
回复
beyondandi
2008年03月11日 21:59:20
6楼
同意二楼的观点。并且应考虑与当地消防部门共同协防的方案。如果不行,哪就做泵房了。
回复
fymfymfym
2008年03月12日 12:12:04
7楼
一般可以利用河水、井水、池塘的水及收集的雨水池用作消防水源。设计时增加非水性质的灭火实施。农村及山区的建筑完全可以没有室外消火栓。这7层的住宅楼是用来住人的,吃喝的水总是有办法解决的,只要有水,消防就有可能设计了。
回复
cgjzhen618
2008年03月12日 18:23:04
8楼
谢谢楼上各位,我觉得这么一坐楼在楼外只设消防蓄水池是可以的选择,毕竟设置室外消火栓的话就加设消防泵等等,投资太大