建筑本身就是属于服务性质的,自从改革开放后,我国建筑物数量的迅速增长,几十年过去了,人们对于当时的建筑物有多方面需求的变化,比如安全性和功能性。这个时候就只能选择重建或者加固,在可以加固的建筑物面前,加固都会比重建优先选择。 粘钢加固是加固当中比较常用的方法。如果你作为一名建筑物加固后的验收员,粘钢加固验收应该是什么标准?你清楚吗?其实,粘钢加固验收,只要满足下面这几条就可以。 对外观进行检验
粘钢加固后,外观检验是相对来说比较简单的,需要观察粘钢地方的整洁度和干净度,尤其粘钢胶所粘接的地方是否有气泡。气泡会影响粘接力。
- 对粘钢胶进行检验
粘钢胶有等级之分,有A级胶和B级胶,不同等级胶的对应的性能是不一样的,该项目需要什么等级的粘钢胶,你必须清楚,按照图纸指示用胶。
对粘钢胶的抗剪强度进行检验,其粘结抗剪强度标准值,应根据置信水平为0.90、保证率为95%的要求确定。
- 对钢材和焊接材料进行检验
规范中对于钢材和焊接材料有明确的要求,大家可以参考。
- 宜选用HRB335级或HPB300级普通钢筋;当有工程经验时,可使用HRB400级钢筋;也可采用HRB500级和HRBF500级的钢筋。对体外预应力加固,宜使用UPS15. 2-1860低松弛无粘结钢绞线。
- 钢筋和钢绞线的质量应分别符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499. 1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。
- 钢筋性能的标准值和设计值应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定采用。
- 不得使用无出厂合格证、无中文标志或未经进场检验的钢筋及再生钢筋。
以上,就是在粘钢加固中,验收需要明确的一些规定。如果还想详细了解粘钢加固中的其他规定,可以从最新的混凝土加固规范当中获取,混凝土加固规范是我们做加固的必须熟读的一本书,只有符合国家的统一规范,加固行业才会更加安全。