中性点串接阻尼消谐与中性点串接流敏型消谐装置的区别
安徽正广电电力
2021年03月01日 10:10:29
只看楼主

中性点串接阻尼消谐的主要特点: (1)适用于全绝缘电压互感器、一次侧中性点直接接地安装的PT无法使用; (2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效(仅一对一有效) (3)单相接地时,本PT零序电压Uo的测量值有误差,对Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用; (4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ型压敏一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。

中性点串接阻尼消谐的主要特点:

1适用于全绝缘电压互感器一次侧中性点直接接地安装的PT无法使用;

2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效(仅一对一有效)

3)单相接地时,本PT零序电压Uo的测量值有误差,Uo幅值和角度精度要求较高的场合(如微机接地选线装置)不适宜使用;

4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的LXQ压敏一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,装置仍有损坏发生。

串接流敏型消谐器的主要特点

1)在PT接地处安装流敏型一次消谐器,内置传感器(CT)连接到智能监测装置。并在开口三角安装智能监测装置,采集开口三角电压及PT三相电压,并实时监测流敏型一次消谐器运行工况,并记录故障波形

2)在正常运行工况下,流敏消谐器的电阻应在100KΩ以下,安装对PT的各项性能不产生影响,同时不会改变系统的零序回路参数;

3)一次流敏消谐器串联安装在PT中性点与地之间,正常运行状态下电阻为40kΩ左右。发生铁磁谐振时,流敏型消谐器能够在3S内消除谐振,能够连续快速消谐。

4)在3.5倍过电压下,流敏型消谐器能够将PT激磁电流控制在200mA以下。


免费打赏