我这里有个卷帘门控制箱,现场就地操作完全正常,远程操作一次后,控制箱上的火警灯不灭,下次远程操作卷帘门有可能不动做,必须断电送电后操作远程控制正常,下次再远程操作必须重复断送电过程,请高手帮忙指出故障原因
我这里有个卷帘门控制箱,现场就地操作完全正常,远程操作一次后,控制箱上的火警灯不灭,下次远程操作卷帘门有可能不动做,必须断电送电后操作远程控制正常,下次再远程操作必须重复断送电过程,请高手帮忙指出故障原因
2楼
没人知道吗?
回复
3楼
说的不详细。
最好要看电路图才能准确写。
估计:
1,就地操作是脉冲式按钮,接触器线圈由自身触点自保的,由上下限位开关、停止按钮(如果有停止按钮,即门可停在中间位置)断掉控制电源的。
2,远程操作,可能远程被设置为常置(非脉冲式)。可能会出现上述情况。
回复
4楼
检查一下你就地和远程之间的自锁,是不是独立,限位开关的控制的连接,没电路图下次这样的问题还是不要提出来,没有办法帮你准确分析的。
回复
5楼
有电路图就不问了。这个问题我已经解决了,谢谢两位朋友的回复
回复
6楼
乍回事呀,说说看。
回复