关于板,夹层等一系列问题,请教
chencanqiang1985a
2008年03月08日 20:47:32
只看楼主

1.板在边缘梁,剪力墙的算法是按简支还是固端?有错层的楼板是按简支还是固端? 2.支座负筋按50mm取整时,在实际操作当中负筋长度还是有诸如860,870的情况出现,是不是哪里还有没注意的地方?无法使其自动整理为900? 3. 厂房有夹层是输入层间梁来处理吗?会大范围出现很明显的偏心柱?还有在夹层处如果用层间梁输入的时候,无法输入次梁,怎么解决? 4. 压桩力的取值如何考虑?其与单桩极限承载力有何关系?

1.板在边缘梁,剪力墙的算法是按简支还是固端?有错层的楼板是按简支还是固端?
2.支座负筋按50mm取整时,在实际操作当中负筋长度还是有诸如860,870的情况出现,是不是哪里还有没注意的地方?无法使其自动整理为900?
3. 厂房有夹层是输入层间梁来处理吗?会大范围出现很明显的偏心柱?还有在夹层处如果用层间梁输入的时候,无法输入次梁,怎么解决?
4. 压桩力的取值如何考虑?其与单桩极限承载力有何关系?
新手我要学的太多鸟
免费打赏
ougaogong
2008年03月09日 00:22:54
2楼
1、600以内按固端好,600以为可看情况按简支,相应的有影响的部分给于加强。
2、是够和选梁中和梁边有关,你试试选梁边。
3、很多人都是按加一个标准层输入,其弊病你要通过其他手法来验算,比如你可以算2次,把夹层的梁作为柱子的荷载输入等法。你再找找论坛,这方面的很多