请问各位大侠.静压箱的设计有规定吗,
zhenggang928
2005年02月01日 21:11:00
来自于中央空调
只看楼主

请问各位大侠.静压箱的设计有规定吗,

请问各位大侠.静压箱的设计有规定吗,
免费打赏
zht2004
2005年02月03日 15:06:46
2楼
高效静压箱?
还是风道静压箱啊
回复
zhenggang928
2005年02月06日 16:58:51
3楼
我是想知道我的主机静压是120Pa,风量是5500m3/h,出风口处的静压箱应该做多大才行,或者说需不需要做静压箱.
谢谢了!zht2004
回复
净化专家
2005年02月12日 23:02:07
4楼
如果是高效送风口肯定要静压箱。
具体情况不太清楚,仅供参考。
回复
zhenggang928
2005年03月10日 00:38:49
5楼
静压是120Pa,风量是5500m3/h,第一节风管为400*200小了,是吧?请教各位了,
但装修只有600的宽度啊,不知道怎么好,请各位想想法.在此谢过了,
回复
liudingwei
2005年03月10日 08:07:20
6楼
送风距离有多长呀?风速太高了,19m/h太高了,用在民用建筑(如住宅、酒吧、餐厅等)肯定不行,一来所产生的噪声大,二来风量可能无法送出,必然会使冷(热)量减少,在这种情况下加静压箱也起不了多大的作用。所以建议你最好想其他的办法解决。
回复
dazhongy44
2005年03月10日 08:39:05
7楼
风量是5500m3/h,静压是120Pa,太小了,静压箱作用:1.方便接管,2.均流,3.消声,副作用:1.增加阻力,2.占用空间,设计尺寸按风速3m/s
回复
zhenggang928
2005年03月10日 11:46:20
8楼
谢谢6.7楼的朋友,心里有底了.
回复

相关推荐

APP内打开