冷冻冷藏机组制冷部件与日常维护方法
小雨转晴
2021年02月18日 13:22:55
只看楼主

压缩机 制冷剂蒸气由电机侧的吸气口进入,流经线圈、曲轴箱、阀板的吸气阀片进入活塞缸。然后在活塞缸内被压缩,当阀板上排气阀片打开时,气体排向高压侧并流向油分或冷凝器。活塞压缩机长期停机应在开机前保持一段时间曲轴箱加热器工作。 截止阀 手动的截止管路通断的阀件,一般用于较大的管路。 球阀 手动的截止管路通断的阀件,一般用于较小的铜管路。


压缩机

制冷剂蒸气由电机侧的吸气口进入,流经线圈、曲轴箱、阀板的吸气阀片进入活塞缸。然后在活塞缸内被压缩,当阀板上排气阀片打开时,气体排向高压侧并流向油分或冷凝器。活塞压缩机长期停机应在开机前保持一段时间曲轴箱加热器工作。





截止阀

手动的截止管路通断的阀件,一般用于较大的管路。


球阀

手动的截止管路通断的阀件,一般用于较小的铜管路。


手阀

手动的截止管路通断的阀件,一般用于较细小的铜管路,如油管。


压力表

每台机组都带有一组压力表,分别为高压压力表和低压压力表,用于监控系统压力及修正传感器压力。


安全阀

一般设置于压力容器(储液器、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器)顶部(开启压力为一般2.4MPa,做参考)



供液、回汽过滤器

能够高效地去除系统中残留的水分、杂质和酸性物质,机组所带过滤器可更换滤芯。


油过滤器

并联机组均带有一个油过器滤,能够去除油路中杂质。


保护模块

每台活塞压缩机均自带有一个保护装置(如:INT69VS),提供电机/排气过热保护、压缩机开停机频率保护,保证压缩机在安全的工况下运行。




油压开关

每台活塞压缩机均自带有一个油压开关,避免压缩机在油压差过低(部分情况为缺油)的情况下长时间运行。如果出现油压差过低,油压差开关动作,压缩机停机。


油位控制器

根据油位感知部件感知压缩机曲轴箱的油位来控制注油口的开闭,调节压缩机的油位。


热力膨胀阀

热力膨胀阀调节通过蒸发器的制冷剂流量,以维持预先设置的蒸发中的制冷剂和蒸发器出口制冷剂蒸气之间的温差或过热度。当离开蒸发器的制冷剂气体温度发生变化时,膨胀阀的感温包感受到其温度,并且根据需要对通过膨胀阀的制冷剂流量进行调节。


末端过滤器

安装于末端球阀后,用以避免颗粒状物体随制冷剂流入末端电磁阀及膨胀阀而影响阀件动作。


壳管式冷凝器

壳管式冷凝器的优点是传热系数高,冷却水耗用量少。冷凝器端盖上侧装有放气旋塞,以便在充水时放出空气;下部装有放水旋塞,在冬季冷凝器停止使用时将水排尽,以免冻裂传热管。