2楼
多来几张。。。。
回复
3楼
施工图片
回复
4楼
我也来几张图片
回复
5楼
1
回复
6楼
2
回复
7楼
3
回复
8楼
4
回复
9楼
几个小问题.
1,第一张的风淋室采用的是单侧回风吗?
2,第二张回风夹道的回风口建议安装尼龙滤网;
3,第四张的灯具如果是隔栅灯,可能会积尘;
4,第四张的高效过滤器在这种安装状态下建议不要直接与空气接触更好;
5,第四张天花板上红色的消防烟感吗?
回复
10楼
1,第一张的风淋室采用的是单侧回风吗?
2,第二张回风夹道的回风口建议安装尼龙滤网;
3,第四张的灯具如果是隔栅灯,可能会积尘;
4,第四张的高效过滤器在这种安装状态下建议不要直接与空气接触更好;
5,第四张天花板上红色的消防烟感吗?
谢谢提问
1.金开利,双侧回风
2.试运行阶段有尼龙过滤网,正常生产后拿掉了
3.那是02年的工程,现在已经改用三角双管防尘灯了。
4.业主机器已经开始进场,说明洁净室测试(空态下:HEPA出口风速、照度、洁 净度、地面导电等已经测试完毕),而测试时,HEPA保护膜必须拿掉。
5.是烟感
回复
11楼
第一张:照片上看就只有右边的回风?
第四张:还有工人在里面安装呢?
回复