常见检验批容量查询表
烦恼的足球
2021年02月02日 16:15:41
只看楼主

检验批名称 单位 容量 最小抽检数量 土方工程 M 2 基坑平面面积 每100  M 2 一个点,不少于10个处 钢筋原材 批(吨) 每种规格为一批 全数检查

检验批名称

单位

容量

最小抽检数量

土方工程

M 2

基坑平面面积

每100  M 2 一个点,不少于10个处

钢筋原材

批(吨)

每种规格为一批

全数检查

钢筋加工

件(吨)

每跨梁、每根柱子、每跨板为一件

每构件类型不少于三件

钢筋连接

每个机械、焊接、绑扎接头为1件

抽查构件的10%,不少于3件

钢筋安装

每跨梁、每根柱子、每跨板为一件

抽查构件的10%,不少于3件

模板安装

件(M 2

每跨梁、每根柱子、每跨板为一件

抽查构件的10%,不少于3件

模板拆除

件(M 2

每跨梁、每根柱子、每跨板为一件

全数检查

混凝土施工

M 3

本检验批浇筑混凝土的方量

全数检查

混凝土外观

M 2

构件的的展模面积

抽查构件的10%,不少于3件

地下卷材防水

M 2

卷材的铺贴面积

每100  M 2 一个点,不少于3个处

砌体工程

M 3

检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于250  M 3 .

每个检验批不少于5处

楼地面垫层

间(M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000  M 2 .

每个检验批不少于3间

防水要求的不少于4间

块料面层

间(M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000  M 2 .

每个检验批不少于3间

门窗工程

检验批:多层每层1批高层三层1批;

检验批含量不大于100樘

抽查构件的10%,不少于3件;

高层不少于6件。

特种门安装

检验批:多层每层1批高层三层1批;

检验批含量不大于50樘

抽查构件的50%,不少于10件;

龙骨吊顶

间(M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批;

检验批含量不大于50间

抽查构件的10%,不少于3间;

隔断

间(M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批;

 

抽查构件的10%,不少于3间;

内墙面砖

间(M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000  M 2 . (50间)

抽查构件的10%,不少于3间;

外墙面砖

M 2

检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000  M 2 .

每100  M 2 抽查1处。

幕墙工程

(金属、玻璃、石材)

M 2

裱糊抽查构件的10%,不少于3间;

软包抽查构件的20%,不少于6间。

装饰细部构造

检验批:多层每层1批高层三层1批;

检验批含量不大于50间

不少于3间;

屋面工程

M 2

检验批含量不大于1000  M 2 .

每100  M 2 抽查1处;且不少于3处。

 

墙体节能

M 2

检验批含量不大于1000  M 2 .

每个检验批 抽查不少于3处。

 

幕墙节能

M 2

检验批含量不大于1000  M 2 .

抽查检验批的10%,不少于5处

门窗节能

检验批含量不大于200  M 2 .

每个检验批 抽查不少于2处。