6度区抗震设计 新版(第五代)地震区划图将全国的区域均划在地震烈度6度及以上,新版抗规GB50011-2010(2016版)采用6度及以上地区的建筑均需进行抗震设计的原则,使得中国全境内的建筑需进行抗震设计。 中美均为幅员辽阔、地质情况复杂多变的国家,既有处于强震的区域,也有低烈度的区域。抗震设计,是以结构及构件的承载力和延性的合理组合抵抗地震。一般来说,低烈度区采取高强度-低延性的策略,高烈度区采取低强度-高延性的策略。下面这个处于6度区的项目,分别按混凝土框架和钢框架进行了两次设计。这里我们引入美国规范对该项目的设计进行对比分析,以此来探讨中美规范抗震设计的异同。一窥见豹,希望通过这个简单的项目,使我们对建筑抗震的实质有新的认识。


6度区抗震设计

新版(第五代)地震区划图将全国的区域均划在地震烈度6度及以上,新版抗规GB50011-2010(2016版)采用6度及以上地区的建筑均需进行抗震设计的原则,使得中国全境内的建筑需进行抗震设计。
中美均为幅员辽阔、地质情况复杂多变的国家,既有处于强震的区域,也有低烈度的区域。抗震设计,是以结构及构件的承载力和延性的合理组合抵抗地震。一般来说,低烈度区采取高强度-低延性的策略,高烈度区采取低强度-高延性的策略。下面这个处于6度区的项目,分别按混凝土框架和钢框架进行了两次设计。这里我们引入美国规范对该项目的设计进行对比分析,以此来探讨中美规范抗震设计的异同。一窥见豹,希望通过这个简单的项目,使我们对建筑抗震的实质有新的认识。
如图1,酒店,塔楼B,8层框架结构,第一次超限审查为混凝土框架,结论为通过;因装配式原因,后改为钢框架,进行了第二次超限审查,结论为通过。该结构高36.5m,位于三亚亚龙湾,6度,0.05g,Ⅱ类场地。本项目设计单位为深圳市院,本人作为专家组组长参加了该项目两次的超限审查。一个项目由混凝土结构和钢结构完成两次设计非常罕见,本人作为项目的间接参与者也深感机会难得,因此更觉得有责任对这个项目的设计做进一步刨析,同时欢迎广大同仁提出批评意见。
图1

一、抗规GB50011-2010(2016版)

按抗规,该结构抗震等级三级,需进行抗震设计,包括抗震承载力计算,强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件,对于混凝土框架要满足梁柱端部箍筋加密要求、轴压比限值、最小配筋率、配箍率等抗震计算要求和抗震措施;对于钢框架要满足梁柱截面板件宽厚比要求、柱长细比要求。如果不满足抗规的规则性要求,还要进行超限设计及审查。
本工程存在扭转不规则(扭转位移比大于1.2)、凹凸不规则、楼板不连续、尺寸突变(多塔)、局部不规则(夹层、穿层柱)等超限项,需进行超限高层建筑抗震设防专项审查。

二、美国荷载标准ASCE/SEI7-16
(一)基本要求
20.3 场地类别

项目场地等效剪切波速226m/s,按上表,场地类别应为D类。

11.4.4场地系数和大震谱

2000年前,美标采用UBC,将全国按设防地面加速度分成0(无地震)、1(0.075g)、2a(0.15g)、2b(0.2g)、3(0.3g)、4(0.4g)6个区,3、4区为高烈度区,2区为中等烈度区,1区为低烈度区。2000年后,美标采用IBC,美国荷载标准采用大震(2500年一遇)加速度应谱值进行地震分区,包括短周期即平台处的谱加速度????和和1s处的谱加速度 ??1。
考虑两规范的搭接,可认为它们的大震参数相同,地震动力放大倍数可取2.5,UBC设防地震与大震比值为1/2。
用于设计时,考虑场地系数 ?? ?? 和 ?? ?? ,由式(11.4-1)和式(11.4-2)得到考虑场地系数的大震设计谱值?? ???? 和 ?? ??1
场地系数?? ?? 和 ?? ?? 见 表 11.4-1 和表 11.4-2。
6度区,????=0.05×2×2.5=0.25。
对于D类场地,由表11.4-1 ,
????=1.6 ,?? ???? =?????? ?? =1.6×0.25=0.4。
11.4.5 设计加速度谱

美国荷载标准11.4.5规定:设计地震加速度反应??????和 ????1取大震的2/3,按式(11.4-3)、(11.4-4)取值。对于该项目, ?? ???? =2/3 ?? ???? =2/3×0.4=0.267。

11.6 抗震设计类别     

    美国荷载标准11.6规定:结构抗震设计类别依据设计地震加速度反应谱SDS和SD1确定。本项目功能为酒店,安全等级为Ⅱ类,由表11.6-1得到抗震设计分类为B。


12.2 结构体系选择

美国荷载标准表12.2-1规定:混凝土框架包括高延性框架(5.SMF)、中等延性框架(6.IMF)和低延性框架(7.OMF);钢结构框架包括高延性框架(1.SMF)、中等延性框架(3.IMF)和低延性框架(4.OMF)。

三种框架应进行地震组合的承载力计算,地震力设计反应谱最大值按式(11.4-3)取值,并除以修正系数R。
对于混凝土结构,低延性框架仅用于抗震设计等级B(SDCB)的结构,中等延性框架可用于抗震设计等级B、C的结构,高延性框架用于所有抗震设计等级的结构;对于钢结构,低延性框架和中等延性框架可用于抗震设计等级B、C(SDCB、C)的结构,且中等延性框架可用于高度不超过10.5m的抗震设计等级D的结构,高延性框架用于所有抗震设计等级的结构。
(二)混凝土框架
18.3(ACI318-19)低延性框架

由表12.2-1可知,低延性框架的R为3,即地震力按设防地震1/3取值。柱抗震计算超强系数?? 0 取 3.0。

18.4(ACI318-19)中等延性框架

由表12.2-1可知,中等延性框架的R为5,即地震力按设防地震1/5取值。柱抗震计算超强系数 ?? 0 取3.0。

18.4.2 梁

梁端加密区箍筋间距不大于300mm。

18.4.3 柱

柱端加密区箍筋间距不大于150mm。

18.6(ACI318-19)高延性框架梁

由表12.2-1可知,高延性框架的R为8,即地震力按设防地震1/8取值。柱抗震计算超强系数 ?? 0 取3.0。

梁端加密区箍筋间距不大于150mm。

18.7(ACI318-19)高延性框架柱

强柱弱梁计算,式(18.7.3.2)中,??????为梁抗弯能力,??????为柱抗弯能力。柱的抗弯能力应超过梁的抗弯能力20%。

柱端加密区箍筋间距不大于150mm。

综上,美标将砼框架分为低延性框架(OMF)、中等延性框架(IMF)、高延性框架(SMF):

1.三种框架均需按美国荷载标准11.4.5的设计反应谱进行抗震承载力计算,地震反应修正系数分别取3、5、8;
2.低延性框架其它要求同非抗震结构;
3.中等延性框架梁、柱端有箍筋加密区要求;
4.高延性框架梁、柱端除有更严格的箍筋加密区要求外,还要满足强柱弱梁要求。
(三)钢框架
E 1.(AISC-341-16)低延性框架

由表12.2-1可知,低延性框架的R为3.5,即地震力按设防地震1/3.5取值。柱抗震计算超强系数 ?? 0 取3.0。

梁柱截面板件宽厚比按非抗震,相当于17钢标的S4级。

E2.(AISC-341-16)中等延性框架

由表12.2-1可知,中等延性框架的R为4.5,即地震力按设防地震1/4.5取值。柱抗震计算超强系数?? 0 取3.0。梁柱截面板件宽厚比应满足D1对于中等延性的要求,对于工字形梁翼缘的此值为11(取 ????=1.1),相当于 ),相当于17钢标S2截面。

梁柱连接应能适应1/50层间位移角的变形能力。

E3.(AISC-341-16)高延性框架

由表12.2-1可知,高延性框架的R为8,即地震力按设防地震1/8取值。柱抗震计算超强系数 ?? 0 取3.0。梁柱截面板件宽厚比应满足D1对于高延性的要求,对于工字形梁翼缘的此值为9(取 ???? =1.1) ,相当于17钢标S1截面。

梁柱连接应能适应1/25层间位移角的变形能力。

强柱弱梁要求:

梁柱节点域要求:

综上,美标将钢框架分为低延性框架(OMF)、中等延性框架(IMF)、高延性框架(SMF):

1.三种框架均需按美国荷载标准11.4.5的设计反应谱进行抗震承载力计算,地震反应修正系数分别取3.5、4.5、8;
2.低延性框架梁柱截面板件宽厚比要求同非抗震结构;
3.中等延性框架梁柱截面板件宽厚比应满足S2截面的要求;梁柱连接应能适应1/50层间位移角的变形能力。
4.高延性框架梁柱截面板件宽厚比应满足S1截面的要求;梁柱连接应能适应1/25层间位移角的变形能力;需满足强柱弱梁要求和梁柱节点域稳定要求。

三、中美规范抗震设计比较

规范比较是一个系统工程,但仅为说明概念性问题时,可以采用简化方法。下面以水平地震影响系数为基准对中美规范抗震设计进行比较,没有进一步考虑反应谱曲线形状、结构周期影响,荷载分项系数等。考虑到6度区烈度低,这种近似对说明本文的问题应是能够满足的。

美标设计烈度取2/3大震,反应谱最大值为SDS=2/3SMS=2/3×0.4=0.267,混凝土低延性框架、中等延性框架、高延性框架对应的设计谱最大值(相当于抗规的水平地震影响系数最大值)分别为0.267/3=0.09、0.267/5=0.05、0.267/8=0.03;钢低延性框架、中等延性框架、高延性框架对应的设计谱最大值分别为0.267/3.5=0.08、0.267/4.5=0.06、0.267/8=0.03。抗规6度的地震影响系数大震、中震、小震分别为0.28、0.12、0.04。

抗规小震地震影响系数为0.04,比美标的高延性框架的0.03略高,其延性要求与美标高延性框架相当;抗规中震不屈服地震影响系数是小震的两倍,为0.08,与美标的低延性框架的0.09(混凝土)和0.08(钢结构)基本相当;抗规大震地震影响系数为0.28,与美标设计烈度的0.267基本一致。

据此,我们下面以抗规小震等同于美标高延性框架,中震不屈服等同于美标低延性框架,大震弹塑性时程等同于美标设计地震,应用中美规范对该项目的抗震设计进行比较研究。

(一)混凝土框架
0,抗规性能目标


1.抗规小震设计
层间位移角:地震,1/1997;风,1/1282;均满足1/550限值要求。

按抗规设计,地震或风作用下结构的层间位移角都很小,相对于风载,地震不控制。

2.抗规中震设计

以小震设计配筋,按性能目标进行中震验算,结果为:

框架柱纵筋满足中震不屈服,箍筋满足中震弹性。

框架梁纵筋按小震设计,箍筋满足中震不屈服。

综上,该结构基本达到中震不屈服水准。

3.抗规大震弹塑性时程分析

层间位移角:1/109,满足1/50限值要求。

框架柱:中度损伤,砼受压区,????=0.2,??/????=0.2; 框架梁:

中度损伤,受拉钢筋, ,基本相当于IO阶段。

结构在大震下基本处于弹性状态,满足大震不屈服要求。

4.对比分析

按前面分析,抗规小震设计满足了中震不屈服验算,就达到了美标低延性框架的要求,即对于该混凝土框架,即可设计成抗规等同于美标的高延性框架,也可以设计成美标的低延性框架。设计成后者的好处是在不增加梁柱纵筋和箍筋的情况下,可不采用梁柱端箍筋加密等一系列抗震构造措施,而只需按非抗震进行构造即可达到本项目的抗震目的。

5.小结
1)混凝土框架,美标可采用低延性、中等延性、高延性三种框架进行设计,抗规采用相当于美标的高延性框架进行设计;
2)高烈度区,应用高延性-低承载力设计理念,宜采用高延性框架进 行抗震设计;低烈度区,应用低延性-高承载力设计理念,宜采用低延性框架进行抗震设计;
3)抗规仅采用延性框架进行抗震设计,在低烈度区可能会造成构造措施的过度采用;
4)本项目位于6度区,Ⅱ类场地,大震弹塑性时程分析表明结构基本处于弹性状态,可按弹性设计,而不必采用抗震构造措施。
(二)钢框架
0.抗规性能目标

  1. 抗规小震设计

    层间位移角:地震,1/907;风,1/401;均满足1/300限值要求。
    按抗规设计,地震或风作用下结构的层间位移角都很小,相对于风载,地震不控制。


  2. 抗规中震设计
    按性能目标进行中震验算,结果为:
    框架柱中震不屈服。
    框架梁中震大部分不屈服,个别杆件轻微损坏。
    综上,该结构基本达到中震不屈服水准。
  3. 抗规大震弹塑性时程分析


大震时程三条波最大层间位移角为1/124,满足1/50限值要求。

大部分框架柱无损伤,关键构件均在轻度损伤以内处于IO阶段;大部分框架梁无损伤,个别框架梁处于轻微损坏或轻度损伤处于IO阶段。

结构在大震下基本处于弹性状态,满足大震不屈服要求。

4.对比分析

按前面分析,抗规小震设计满足了中震不屈服验算,就达到了美标低延性框架的要求,即对于该钢框架,即可设计成抗规等同于美标的高延性框架,也可以设计成美标的低延性框架。设计成后者的好处是梁柱截面板件宽厚比可取非抗震的S4弹性截面。

5.小结

1)钢框架,美标可采用低延性、中等延性、高延性三种框架进行设计,抗规采用相当于美标的高延性框架进行设计;

2)高烈度区,应用高延性-低承载力设计理念,宜采用高延性框架进行抗震设计;低烈度区,应用低延性-高承载力设计理念,宜采用低延性框架进行抗震设计;

3)抗规仅采用延性框架进行抗震设计,在低烈度区可能会造成构造措施的过度采用;

4)本项目位于6度区,Ⅱ类场地,大震弹塑性时程分析表明结构基本处于弹性状态,可按弹性设计,而不必采用抗震构造措施。


四、结论

本6度区、Ⅱ类场地项目,承载力设计与小震相比风荷载组合是控制工况,可采用高承载力-低延性的方法进行抗震设计。对于混凝土框架和钢框架,均可以设计成弹性结构而无需过多采用抗震构造措施,比如混凝土框架无需梁柱端箍筋加密,钢框架梁柱截面板件宽厚比可按非抗震情况取值。这些做将节省掉因抗震措施而增加的钢筋和钢材用量,并使施工变得简单方便。