一
该工程地暖施工范围和工作内容
来自:建筑工程鲁班联盟 作者丨褚玉松
来自:建筑工程鲁班联盟 作者丨褚玉松
1. 地暖的施工范围和工作内容
2. 地暖施工前的准备
3. 现场管理要求
4. 安装工艺流程
5. 集分水器安装及相关质量要求
6. 成品保护
7. 结合本工程特点对地暖安装工程重点概述
8. 地暖安装工程形象进度
一
该工程地暖施工范围和工作内容
1
商业一层公共区域及塔楼A、B座7-34层地暖敷设工程,商业部分2-6层暂且不考虑地辐热的施工,采暖管道安装时 ,须配合集分水器的定位;塔楼A、B座施工地辐热前的移交工作等(可以分层、分阶段的移交)。
2
认真熟悉地暖施工图,现场技术人员提前检查控制对现场管路路由、地面的控制标高能否符合浇筑的要求,能够发现问题。如地面超高,以提前与土建技术人员的沟通解决。
3
二
地暖施工前的准备
1
由于地暖施工队伍,一直以来未对现场进行踏勘,为了满足安装工程的需要,各个专业的配合跟上,地暖进场,结合现场实际情况,积极配合编写地暖施工专项施工方案,方案要有切实性,上报甲方、监理审核;布管前,主动与其他安装专业班组结合现场优化布管,样板户先行。
2
人员安排,机械投放:塔楼A、B座为2栋超高层,要求配一个地暖总技术负责人,下属2个作业班组长,由于户型多,各户型有专人施工,施工人员要固定,现场须有专用库房存放盘管,严禁在太阳下暴晒;机械投放满足劳动力要求,如:电箱、热熔机、剪刀、压力表、试压工具材料等。
3
保证足够的施工技术力量,对图纸进行设计参数复核,合理化建议及图纸的二次深化设计等。
4
三
现场管理要求
完成年度形象节点要求,安装工程与主体装饰同步进行,作业面移交存在的问题应及时找监理和甲方协调解决,不能故意拖延。
每周1下午14:30地暖施工负责人,按时参加监理例会,汇报本周完成情况、下周计划及需总包协调解决的事项;如有配合方面的技术难题,由施工员提出报监理,立即开会解决。
四
安装工艺流程
五
集分水器安装及相关质量要求
1
严格控制地坪的标高,严禁管道外露超出地坪面,每发现一处按1000元处罚,还须修整完善。
2
地暖敷设中严禁有死角弯、折弯、压扁等施工隐患。
3
地暖集分水器在地暖施工中起着十分重要的作用,是地暖系统的心脏和血液;分水器安装在上和集水器安装在下,中心距200,集水器中心距地面不小于300。同时要考虑到阀门部分的安装与维修事宜。
4
本工程集分水器设置在洗脸盆的下部,位置安装按图纸要求,集分水器供回水的坐标靠在阴角部位,集水器供水管横向坐标距阴角装饰面为8公分;供回水的中心距8公分,纵向的坐标与集分水器中心一致。
5
集分水器安装支架的埋设要牢固,要水平且坡向放气阀。
6
六
成品保护
1
本项目是精装修工程,成品保护要求高,避免因交叉施工而引起的质量、安全隐患、成品半成品的损坏。
2
不但要做好本工种范围内的成品保护,还要做好其他工种单位的成品保护。
3
地辐热的敷设,如果在施工的过程中管道被破坏,严禁采用热熔方式,特殊情况下,必须上报监理且做好影像记录。如发现未上报而进行浇筑,每处以5000元的重罚。
4
七
结合本工程特点的重点概述
▲ 大厅伸缩缝设置
▲ 长过道伸缩缝设置(主要是对商业一层公共区域部分的地暖)
▲ 地面打点找平,再次复核地暖管道有无超高的现象,混凝土浇筑完后,严禁有外露管。
▲ 采用辅助措施,严禁出现“死折”。
6. 在装修的过程中,埋地于垫层内的管道,须带压施工,随时检查压力,发现问题能够及时的处理(压力表须满足)。
以塔楼A2户型为例:
1. 塔楼A座除A3、A8为3个回路;A4为2个回路;其余户型均为单回路。
2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。
3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。
4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。
5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。
以塔楼B户型楼为例:
1. 塔楼B座除B37、B9、B1、B5均为2个回路;B22、B23为3个回路;其余户型均为单回路。
2. 房间门洞口按房间隔墙外边线位置留伸缩缝。
3. 按图纸要求:距外墙1米范围内的盘管加密50mm;卫生间盘管间距为150mm。
4. 地暖管细石混凝土保护层增加200*200网格铁丝网一道,防止面层开裂。
5. 地暖管敷设完成,试压合格后必须在2日内完成尽快完成保护层施工。
以商业一层为例:
1. 商业部分只有一层公共区域设地辐射采暖系统,共为6组集分水器,5组5个回路,1组6个回路的系统,是由地下二层空调水系统提供热源。
2. 埋地管道采用带阻氧层及抗华剂的交联聚乙烯管(pexc),管系列值S5,壁厚de25*2.8。
3. 地板面积超过40平米或地面长边超过8米时,预留伸缩缝,加热管穿伸缩缝时需设置不小于100mm的柔性套管。
4. 根据设计要求:地辐热系统必须有专业公司实施,并提出细化方案供设计院审核。
▲ 地暖敷设墙边的伸缩缝
▲ 地暖集分水器
八
形象进度要求
年度形象要求:
6. 本工程是五次试压移交(砼保护层浇筑;移交精装修;移交物业;移交小业主【含入伙时吹水】第一次正式供暖)。
相关推荐