单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!急,等待ing,,,谢谢大家了!!!
单位的电热炉是10kv,26万千瓦的,需要从0.86补到0.96,需要补多少啊,要多少台高压补偿柜!!!!
急,等待ing,,,谢谢大家了!!!
2楼
Q=P(tgφ1-tgφ2)
cosφ1=0.86 tgφ1=0.593
cosφ2=0.96 tgφ2=0.2917
Q=260000(0.593-0.2917)=78346.7(kvar)
回复
3楼
Q=P(tgφ1-tgφ2)
cosφ1=0.86 tgφ1=0.593
cosφ2=0.96 tgφ2=0.2917
Q=260000(0.593-0.2917)=78346.7(kvar)
计算的很对,至于用多少高压补偿柜那就看你的每个柜子的容量了。自己去除把
回复