2楼
你观察一下板换的内部构造,计算一下一次网的“流量”、换热器的“交换面积”,能够满足就可以。但要求一次网的水温要比蒸汽的高。应该是可以的。
回复
3楼
无需改造,只需计算
水水换热是的功率要比汽水换热是的功率小很多。
回复
4楼
谢谢楼上两位。
水水交换是不是仅增加原有板换的片数就行?其它设备还需更换吗?如循环泵?
回复
5楼
板换得片数决定换热器的接触面有多大,如果热源温度提高应该就不必了。其他设备不用更换。
回复
6楼
重新计算 确定板片数量即可
回复
7楼
一般的汽水板换机组应该都有减温减压器,去掉就可以了,如果当初板换考虑的余量稍微大一点就没问题
回复
8楼
同意这个说法