冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。 1 冷凝压力过低故障 在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;


冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。


1 冷凝压力过低故障


在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;

冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;



2 几种低温下提高冷凝压力的方法



3 排气压力控制器的方法


风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器 ,这种压力控制器可以 控制风机的间隙性启动停止


当压力过低时,关闭风机;

当压力过高时,开启风机;


一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。




4 风机转速控制的方法



上图为调速器


上图为三相变频器



5 风量控制装置的方法


主要部件是 百叶窗式风量控制装置

原理是 利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门 ,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。

百叶窗装置既可以设置在 进风口 ,也可以设置在 出风口





6 冷凝器溢流装置的方法