NG-A(BTLY)系列隔离型耐火电缆属于阻燃耐火电缆,其绝缘层为金云母带(耐火温度750℃~800℃),护套为铝管(耐火温度660℃),外护套为塑料。与YTTW、BTTZ矿物绝缘电缆不在同一范畴。我们可以从下列技术数据中作出比较。
YTTWY铜芯铜护套矿物绝缘电缆与NG- A BTLY隔离型(柔性 )矿物绝缘电缆结构图如下:
(1)YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电缆是由铜芯、铜护套和无机矿物绝缘材料组成的防火电缆,严格按照国家行业标准JG/T313 -2014进行生产。
1)YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电缆的绝缘材料采用天然无机矿物绝缘带(耐高温 1370℃以上)绕包而成。护套采用铜护套(耐1083℃高温),经连续轧纹,散热快,能弯曲。
2)金属护套无机矿物绝缘电缆可以制作预分支电缆,实现树干式配电系统。
(2)NG-A(BTLY)系列隔离型耐火电缆属于有机、无机混合型耐火电缆,燃烧时会产生低烟低毒,与无机矿物绝缘电缆的无烟无毒不能相比。
1)耐火层采用玻璃纤维布,约在840℃时被软化损坏;
2)填充层,采用水合金属氧化物,是一种石膏状的半流体,含有有机成分,燃烧时有水汽逸出,胶状变成固体(三氧化二铝),有否毒性尚不清楚;
3)隔离套一般采用交联聚乙烯(XLPE),燃烧时,低烟低毒;
4)金属套,铝质材料,机械性能,电气性能都比较差,火焰温度660℃就融化,不适宜作防火电缆的金属护套;
5)矿物绝缘层采用金云母带,金云母的耐火特性仅是B类(750℃~800℃),只能作为B类耐火电缆。就不能用在A类(950℃~1000℃)耐火电缆中。
综上所述,无机矿物绝缘电缆(YTTW)与有机、无机混合型耐火电缆(NG-A BTLY)相比较,YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电缆具有以下一些本质上的优势:
e、电缆的电气性能(载流量,过载能力,动热稳定性、持久的绝缘耐压等)得到大大提升;
况且,NG-A(BTLY)系列隔离型耐火电缆这个产品在国内无统一标准,只有个别厂家按企业标准进行生产。
附:
NG-A(BTLY)和YTTW产品技术指标比较表:
|
|
|
|
|
单根或多根绞合的软铜线芯(GB/T 3956第二种绞合导体)。
|
单根或多根绞合的软铜线芯(GB/T 3956第二种绞合导体)。
|
|
|
由水合金属氧化物(三氧化二铝)和交联聚乙烯(XLPE)组成。
|
采用天然无机矿物绝缘带(耐高温1370℃以上)绕包而成。
|
|
|
铝质材料,机械性能,电气性能都比较差,火焰温度660℃就融化。
|
T2软铜带(耐1083℃高温,符合GB/T 2059-2008技术要求),护套有光面和轧纹两种形式。
|
|
|
|
|