北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。  其主要区别如下: 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。

北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 

其主要区别如下:



1、室内生活给水系统

(1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。

(2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 微信搜索:AZPT991建筑水电知识平台 和万千水电工一起学习成长


2、室内消防系统

(1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。

(2)北方地区屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。南方地区屋顶试验消火栓可设直接设在屋顶。

(3)北方地区地下室不采暖:自动喷水灭火系统应采用代替干式系统的预作用系统(可以不充气),消火栓系统则要采用电伴热保温;北方地区地下室采暖:自动喷水灭火系统采用湿式系统,局部与室外直接连通的部位(地下车库的入口处等)给排水及消防管道可能结冰的部位,可考虑局部采用电伴热系统,或局部自动喷水灭火系统采用干式系统。消火栓系统不需电伴热。南方地区自动喷水灭火系统采用湿式系统,不需要考虑采暖。


3、室内污水系统和雨水系统

(1)北方地区污废水管道及雨水管道均应布置为内排水系统;南方地区污废水管道及雨水管道均宜布置为外排水系统;

(2)北方地区对于阳台可能冰冻的地区则应采用相应的保温措施。



 4、室外给水系统

(1)北方地区室外给水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,未埋设在冰冻线以下应采取保温措施;南方地区室外给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。

(2)北方地区当室外计算温度低于-10°C的地区,各种室外水表井、阀门井均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图;南方地区室外室外水表井、阀门井一般均做铸铁井盖,不考虑保温。


5、室外消防系统

(1)北方地区室外消防给水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,未埋设在冰冻线以下应采取保温措施;南方地区室外消防给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。

(2)北方地区消火栓井、水泵接合器井、各种水池等均应做保温井口或采取其他保温措施,一般在人孔处设保温井口及木质保温盖,保温井口及木制保温盖详见国标97S501-1-64及各构筑物标准图;南方地区室外室外水表井、阀门井一般均做铸铁井盖,不考虑保温。

(3)北方地区消火栓井盖高出周围地面100mm以上,以防雨雪水流入,为不影响交通,可将消火栓设置在绿化带上,并设标记。

(4)北方地区消火栓采用地下式,消火栓泄水口位于冰冻线以下,且消火栓阀门井设保温井口及木制保温盖,另外要求室外消火栓配内置出水阀单独控制该室外消火栓。保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。南方地区消火栓宜采用地上式,方便消防车取水。


6、室外污水系统和雨水系统

(1)北方地区室外污水水管采用直埋式,宜埋设在冰冻线以下,可根据当地浅埋经验进行浅埋,但同时应满足管道最小覆土厚度的要求;南方地区室外污水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。

(2)北方地区冬季一般不降雨,雨水管内不贮留水,且地下水位较深,则可当地浅埋经验将管道埋在冰冻线以上,但同时应满足管道最小覆土厚度的要求;南方地区室外消防给水管采用直埋式,埋设在冰冻线以下且满足最小埋深。


7、其他

(1)北方地区室外埋地的各种水池也应有防冻措施,水池应覆土保温,池顶覆土深度应尽量在冰冻线以下,确保水池高水位在冰冻线一下,水池人孔,取水口设保温井口及木质保温盖,水池人孔、取水口设保温井口及木制保温盖,保温井口及木制保温盖做法参照国标97S501-1-64。

(2)北方地区隔油池、沉淀池、化粪池人孔井均应做保温井口或采取其他保温措施,且须采用有覆土形式,水面须在冰冻线以下;

南方地区隔油池、沉淀池、化粪池人孔井不需采取保温措施,可不采取覆土形式。

(3)北方地区寒冷地区雨水及污废水立管应布置在室内,雨水斗应布置在易受室内温度影响的屋面及雪水易融化范围的天沟内。

(4)北方地区伸顶通气管应高出最大积雪厚度;通气帽形式应采用伞形或蘑菇形,在最冷月平均气温低于-13℃的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处管径放大一号,且最小管径不宜小于110mm立管在底层和在楼层转弯时应设置检查口,检查口中心距地面宜为lm。

(5)北方地区在最冷月平均气温低于-13℃的地区,立管尚应在最高层离室内顶棚0.5m处设置检查口。