严格意义上来说,空调回路的电线都应该用4平方铜线。但是实际情况是:对于挂机来说,2.5平方铜线就足够了。1.5平方铜线临时使用还行,长期使用的话,建议还是尽早换线。下面我们说一下计算过程。 1.5匹空调的功率 空调这个领域很奇怪,它们更习惯于用“匹”这个单位,而不是“瓦”。或者应该这样说:匹和瓦都是制冷功率单位,只不过在提到旧制“匹”的时候,我们就知道前面的数字并不精确。


严格意义上来说,空调回路的电线都应该用4平方铜线。但是实际情况是:对于挂机来说,2.5平方铜线就足够了。1.5平方铜线临时使用还行,长期使用的话,建议还是尽早换线。下面我们说一下计算过程。

1.5匹空调的功率

空调这个领域很奇怪,它们更习惯于用“匹”这个单位,而不是“瓦”。或者应该这样说:匹和瓦都是制冷功率单位,只不过在提到旧制“匹”的时候,我们就知道前面的数字并不精确。


严格意义上来说,1匹=735.499瓦。不过我们现在提到的“1匹”,往往是一个范围,指的是800瓦左右(±200W)——600W就叫“小1匹”,1000W就叫“大1匹”。

所以1.5匹的空调,制冷功率就在1200W左右。为了方便计算,我们姑且认为它的功率就是1200W。

1.5匹空调的电流

知道了功率,再来计算它的电流就非常简单了。家用空调的额定电压都是220V,功率公式是:功率=电流*电压。

因此功率为1200W的1.5匹空调,它的工作电流就是1200÷220≈5.5A。【实际电压也不会是准确的220V,而是在220V上下波动,所以我们现在计算的只是估值。】


空调内部装有一个压缩机,压缩机在启动的瞬间会产生极大电流。达到什么程度呢?极限一般是正常工作电流的3倍左右,即16.5A。【制热的时候,尤其是制热的同时开启了电辅热时,最大电流会比这个数值还要大一点。】

电线的选择

最正确的选电线方式,就是通过流经线路的电流大小。载流量,是电线最重要的一项参数。不同粗细的电线,载流量也不同,详细情况可见下表:

通过上表可知,1.5平方铜线的最大载流量是13.5A;2.5平方铜线的最大载流量是22.5A;4平方铜线的最大载流量是32A。

很明显,如果按照1.5匹空调能够产生的最大电流来选择的话,2.5平方铜线就足够了。选4平方铜线,就稍显浪费。

正常来说,1.5平方铜线是绝对不够的——它的载流量只有13.5A,而空调能够产生的最大电流是16.5A。但是有些人偏要这样用,似乎也没有出现大问题,这又是为什么呢?

这是因为,空调的极限电流往往只会持续一瞬间——毫秒级。电线短时间内过载,多数情况下不会出现故障。但如果长时间这样使用,大电流对电线的损害日积月累,一定是会出问题的。

因此,还是建议大家按照标准选择电线。不要为了省下几十块钱,做一些后患无穷的选择。