收录于话题 1、什么是水地暖? 水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 2、什么是电地暖? 直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。 3、水地暖系统的构成?
1、什么是水地暖?
水地暖全称低温热水地面辐射采暖。以不高于60℃的热水作热媒,在埋置于地面填充层中的加热管内循环流动,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。
2、什么是电地暖?
直接利用电能,通过发热电缆或电热膜产生热能,加热地面,通过地面主要以辐射传热方式向室内供热的一种方式。
3、水地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、地热管材、热源或热水输送管道、分集水器、调控阀门、温控器及电热执行器等。
4、电地暖系统的构成?
地面层、绝热保温层、结构层、发热电缆或电热膜、供电源、温控器、中央控制器等。
5、地暖有国家的相应标准吗?
有,2004年中华人民共和国建设部颁发的地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004。
6、地暖是越热越好吗?
现在很多人还有误区,认为地暖越热约好,热到在家里穿衬衣,还开窗,实际这样就不舒适了,也不节能,把更多的热量都开窗释放了,温度过高,室内外温差过大,还容易感冒,应该说越舒适越好,地暖系统应该加装控制系统,像空调一样控制温度。
7、地暖有无渗漏水现象,若有渗漏水现象如何处理?
地暖施工竣工后,应严格按地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)中的检验、调试及验收要求进行,应当不存在漏水现象。对于渗水现象应存在以下问题,应分别区分。
首先考虑集、分水器与加热盘管连接处,它是一个薄弱环节,因塑料管与铜接头加热的热膨胀系数是不同的,在系统间隔供暖中塑料管与铜接头极易产生热胀冷缩现象,而这种现象尤其在暖气片与塑料管连接中经常发生渗水现象。
另外,埋在地板内的加热盘管如果有铜接头连接的位置更应引起重视。 关于若有渗水现象如何处理的问题,目前还没有好的方法。建议材料采购中,对集、分水器规格标准一定要按规范执行。特别在系统运行中应加强维修保证措施。
8、地暖和散热器的使用寿命哪个更长?
目前国家新型散热器的使用寿命的标准是15年,地暖的使用寿命标准是50年。
9、地暖的运行费用怎么样?
地暖的运行费用通常可以比散热器、中央空调等传统对流供暖系统降低20%-30%。
10、地暖管是否有清洗的必要?
地热管内常年积水,水里含有微生物、杂质,在一定的条件下会产生生物粘泥,附着在地热管内壁,使热阻增大,影响传热量,定期做好管道清洗,将使地暖更节能、更舒适。
11、小区是集中供暖的,可以改地暖吗?
答:按照相关规定,个人不能私自改动供暖设施,因为供散热器的热源等的设计参数和地暖是不同的,必须经过物业和邻里的同意,不然的化因为地暖的阻力大,影响系统的循环,容易导致邻里的不热(分户供暖的好一些)。
但现在北方城市散热器改成地暖的非常多,集中供热的小区热水供应温度为 60-90 ℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。
建议加装地暖混水降温装置,在集中供热入户端加装混水降温中心 ,将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 35-50 ℃温度,室内加装温度控制器,即可使用地板采暖系统。
12、地暖系统是否也能像空调一样控温?
可以分室控温、调温及启闭。如加装地暖温控器,可以设定水温、室温,定时运行等。甚至能够一周编程,预约控制。即智能化,舒适化,又能有效节省能源,控制费用。
13、我看了别人家装地暖,看着很简单,请问我买材料自己能装吗?
建议不要有这种想法,地暖是隐蔽工程,一但出现问题没法补救,因地暖安装看是简单,实际地暖系统,安装前要先设计,计算水利平衡,热负荷计算的,同时要有专业的施工人员安装使用前还要进行调试,地暖公司安装后,还有两年的保修。
地暖是隐蔽工程,一但自己安装了,出现问题,那麻烦就大了。
14、现在地暖有大面积工程应用吗?
有,现在新建楼盘采用地暖的非常多,新疆的地暖已经占90% 辽宁70% 北京也有40%左右,现在在南方的上海,宁波,温州,成都等城市都有大型的住宅项目采用地暖,现在只有海南,深圳,北海没有地暖。
15、能否介绍一下混水装置?
有的也称混水中心,通过自力式远程温控阀,热电三通阀,电动两通球阀、恒温混水阀邓控制屏蔽,将供暖系统高温水与地暖回水混合达到地暖需要的供水温度。
16、现在哪些开发商的项目采用地暖了?
万科,当代,龙湖,绿城,华远,SOHO等还有太多的开发商项目采用地暖,同一地段的楼盘,如果采用地暖的楼盘,比采用空调,散热器的项目好卖。
17、地板采暖还有新的热源方式吗?
地板采暖常用的热源是:集中供热、燃气壁挂炉、电锅炉、燃煤锅炉、 地板采暖还可以利用再生能源作热源:
(1)太阳能+地源(或水源)热泵
(2)太阳能+空气源热泵
18、地暖会不会向下散失热量?
地暖的保温层确保了地暖系统的热量主要是向上辐射的。而可能向下传递的热量,主要是以传导的方式实现的,地面一定先铺保温层,一般的厚度要2-3厘米,地暖系统向楼下传导的热量即使有,也很少的,可以忽略不计。
19、地暖运行管理中需注意哪些问题?
(1)地板辐射供暖系统运行管理过程中,要时刻注意天气变化,特别是供暖初期供暖末期,确保系统不被冻结。
(2)在每个供暖季开始运行时,应对供暖管道金属管部分进行冲洗,以将非供暖季中积存的杂物冲走,以防止杂物对过滤器及加热盘管的堵塞。
(3)定期检查过滤器并及时清洗,以保证供暖效果。最初供暖时应经常清洗过滤器。
(4)鉴于管材受温度和压力的影响而产生蠕变的特性,采暖期间,应有专人把分集水器及前端各阀门、连接件多次再拧紧一些。
20、现在上海,武汉,重庆等城市几乎每个消费者家里都装上了空调,那还有必要选择地暖吗?
南方传统的采暖方式通常为:空调、电火盆、电暖器等,地暖与这几种采暖方式相比较起来,具有如下优点:
地板采暖的舒适度是传统采暖方式无法比拟的。俗话说:“人冷脚先冷”。传统的采暖方式如暖气片、空调、电暖器等,所采用的采暖方式是对流式的,即:热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流,给人上暖下凉的不协调感,且因为新鲜空气不不足,可能会使人产生头晕、烦燥等不适。
21、地暖系统的地面材料有什么使用限制和要求?
地暖系统要求地面装饰材料热阻小、吸水率低、膨胀变形小。瓷砖、大理石类地面材料尤其适用,其次选地暖专用实木复合类地板。
22、实木地板为什么不适合地暖使用?
实木地板热阻大,会影响散热效果。实木地板含水率有一定要求,易受外界环境影响产生湿胀干缩,再加上加热引起的热胀冷缩,更容易产生瓢、扭、弯、裂,会影响实木地板的使用寿命。安装时需要打龙骨,容易破坏地下管材,同时龙骨易变形更易引起实木地板形变。
23、地暖系统使用专用地板要注意哪些?
复合实木地板,尺寸宜薄宜窄宜短,要环保性能好,耐热性好。最好选用地暖专用纸地垫,不能使用普通泡沫地垫(铝箔泡沫垫、EPE发泡膜、珍珠棉)。
24、地暖系统使用木地板是否安全环保?
国际标准中,对木地板的含水量,热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格的要求,符合环保要求。地暖的地面温度一般≤32℃,这个温度与夏天大多数的室内温度几乎没有多大区别,并没有超出室内正常温度的变化范围,不会增加地板甲醛的释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
25、地暖供、回水温度一般为多少?供回水温差是多少?
供水温度:60-50℃ 回水温度:50-40℃ 供回水温差不宜大于10℃。
26、地暖供水温度为什么不超过60℃?
供水温度超过60℃,影响地暖的舒适性和安全性,管材的使用寿命会缩短。
27、供水温超过60℃时怎么处理?
(1)采用手动控制供暖系统和智能温控方式调节供水、回水流量。
(2)使用使用混水降温中心
(3)集中供热的小区应采用换热器。
(4)家庭独立热源,应加装混水罐装置。地暖专用锅炉应该关小风门。
28、热水地暖施工完即可运行吗?
热水地面辐射供暖,未经调试,严禁运行使用。调试时初次供暖应缓慢平稳升温, 温度比环境温度高10℃,连续运行48h,每隔24h升温3℃。
29、安装地暖有保险吗?
现在地暖材料如管材,分集水器的厂家都有保险,一但产品出现质量问题,厂家会找保险公司赔付的,找安装公司一定要找正规的有实力的,一般的也会投保,安装险,就是安装出现问题,他们也是赔得起的。
30、地暖系统可靠吗?
目前地暖系统技术成熟,PE-X、PE-RT以及铝塑复合管等地热管材,都具有良好的柔韧性和耐高温性,脆裂温度低,耐化学腐蚀性好,不生锈、不易结垢,管道与建筑物同寿命,可安全使用50年以上。正规管材厂家的产品都有品质保证,只要按规范施工、检验、验收,就不会出现漏水、系统不热等情况。您完全可以放心使用。
31、地暖的优势在哪里?
(1)热舒适度符合人体生理要求,足温顶凉,沿着高度方向温度逐步微降;居室环境卫生。
(2)地面层及混凝土层热稳定性好,此在间隙供热的条件下室内温度变化缓慢。
(3)塑料管埋入地面的混凝土后,如无人为破坏,使用寿命可在50年以上,且不腐蚀、结垢,使用寿命长。
(4)地板采暖系统可利用其他系统的余热水,低温的热媒传送中热量损失小。
(5)节约室内占地,增加室内使用面积2-3%。
32、地暖是否可实现分户计量和分室控温?
地暖一般每户为一个独立系统,可每室为一个环路,因此可充分体现居民对热商品消费的自我控制,同时也符合国家提出的“按户计量,分室调温”的技术要求。
33、地暖的质保期有何规定?地暖的质保期的通常期限及其做法?地暖的质保期的时间概念及其计算方法?
以上三个问题有相同性,也有不同之处。目前国内对地暖工程的质保期没有专项文件规定,据我所知,目前所有的工程合同都参照房屋建筑工程质量保修办法执行。其内容如下:
根据《房屋建筑工程质量保修办法》中华人民共和国建设部第80号文件第7条明确规定:在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低维修保修期限,供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期。保修期从工程竣工验收合格之日起计算。因此,地暖工程质保期应为2个采暖期,加热盘管的使用寿命一般为50年。
34、地板辐射供暖表面平均温度是否有限制?
人员长期停留区域:24-26℃
最高限值:28℃
人员短期停留区域:28-30℃
最高限值:32℃
无人员停留区域:35-40℃
最高限值:42℃
浴室及游泳池:30-33℃
最高限值:33℃
35、何为地面层、找平层、防水层、填充层、绝热层、防潮层?
(1)地面层:建筑地面直接承受各种物理和化学作用的表面层。
(2)找平层:在填充层或结构层上进行抹平的构造层。
(3)防水层:防止地面上水、气渗透的构造层。
(4)填充层:设置在楼板基面上埋置加热管用的构造层,用以保护设备并使地面温度均匀。
(5)绝热层:用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
(6)防潮层:防止建筑地基或楼层地面下湿气透过地面的构造层。
36、何为伸缩缝、钢丝网、扎带卡、套式管件?
(1)伸缩缝:补偿砼填充层、上部构造层和地面层等膨胀或收缩用的构造缝。
(2)钢丝网:一种用于固定加热管所用的低碳钢丝焊接构件。
(3)扎带:将加热管固定在钢丝网上的塑料带。
(4)卡套式管件:将加热管插入管件内芯,由压紧螺母将放置在管材外的C型铜环收紧,并以密封结构完成密封的一种管件,常用于盘管与分集水器的连接。
37、哪些管材可选做低温地面辐射供暖管?
从产品的性能指标上看,PE-Xa、PE-Xb、PE-Xc、PE-RT、PB、铝塑管等管材都能满足地暖的要求,从综合性价比来看,PE-Xb、PE-RT管更适合地暖市场的应用要求。铝塑复合管是经过多年市场使用验证的优秀地暖管材,强度高、耐温好,弯曲不反弹,中间铝层能有效隔绝氧渗透,杜绝氧腐蚀,但价格很高。
38、地暖管的每个回形环路长度不统一可以吗?
连接在同一分、集水器上的各环路加热管的长度宜尽量接近,如果每路管长差别过大,会造成局部过热,或不热
39、什么是地暖分、集水器?
由分水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分、集水器是地板辐射供暖中各水环路的分合部件,它具有对各供暖区域分配水流的作用,同时它还是金属部件与塑料管的连接转换处,以及系统排气。
40、地暖系统的分、集水器应符合哪些要求?
(1)住宅每户至少应设置一套分、集水器;分、集水器的分支不宜多于8个路;
(2)分、集水器的的总进、出水管内径一般为dn25mm——dn32mm,管内热媒流速不超过0。8m/s。
(3)分、集水器的棒体内径,应大于总供、回水管径;
(4)分、集水器应高于地暖加热盘管,并配置排气装置;
41、普通型分、集水器能否实现流量调节?
此类分、集水器结构简单,价格低廉,大都用球阀。只能对分支环路进行开启或关闭,而不能方便地满足用户对各功能区域分支环路进行流量的精确调节和控制。更不能接驳电热阀等自动温控装置,不能实现用户个性化控制的需求。
42、怎样选用绝热材料?
采用导热系数小,吸湿率低,难燃或不燃,具有足够的承载能力的材料,并且不含殖菌源,不散发异味及可能危害健康的挥发物。一般绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其质量应符合其物理性能应符合下列要求:
表观密度不应小于20Kg/m3;导热系数不应大于0。041W/ (m?k);压缩应力不应小于100KPa; 吸水率不应大于4%;氧指数不应小于30%。
当采用其他绝热材料时,依热阻相当原理确定厚度,保证同等效果。
43、如何评判加热管外观质量?
加热管的颜色应一致,色泽均匀,无分解变色。加热管的内外表面应光滑、清洁,不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、起皮、痕纹和夹杂,但允许有轻微的、局部的、不使外径和壁厚超出允许公差的划伤、凹坑、压入物和斑点等缺陷。轻微的矫直和车削痕迹、细划痕、氧化色、发暗、水迹和油迹,可不作为报废的依据。
44、绝热层厚度如何选择?
楼层之间楼板上的绝热层20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层40mm。
45、填充层的材料和厚度如何选择?
填充层的材料宜采用C15豆石砼,豆石粒径不宜大于12mm。填充层的厚度:水地暖宜采用50mm,电地暖宜采用35mm。如地面荷载大于20KN/㎡时,应会同结构设计人员采取加固措施。
46、高层建筑如何设计地板供暖?
当建筑物高度超过50m时,供暖系统宜采用设计竖向分区供热的方式,主要的是为了减小系统中散热设备和配件所承受的压力(不宜大于0.8MPa),以保证供暖系统安全正常运行。
47、加热管内热水流速是多少?
加热管内热媒的流速宜为0.35-0.5m/s,不应小于0.25m/s。
48、加热管的布置形式有哪些?
有直列型(平行型)、螺旋型(回转型)和往复型(双平行型)。实际设计往往是三种布管形式的组合。但要注意盘管旋向利于施工方便,也尽量避免穿墙。
49、加热管敷设的间距是多少?
加热管敷设的间距,应根据地面散热量、室内设计温度、平均水温及传热热阻通过计算确定。管线的最大间距,不宜超过300mm。(管间距宜为100-300mm,加热管距外墙内表面宜为200mm)。
50、地暖系统工作压力是多少?
系统设计工作压力一般不大于0.8MPa。
51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用?
分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。
52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层?
地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。
53、哪些地方需要设置防水层?
加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
54、影响地暖有效散热量的因素有哪些?
地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响最大。
55、地暖工程施工前应具备哪些条件?
(1)设计施工图纸和有关技术文件齐全;
(2)有较完善的施工方案、施工组织设计,并已进行技术交底;
(3)施工现成具有供水或供电条件,有储放材料的临时措施;
(4)土建专业已经完成墙面内粉刷(不含地面层),外窗,外门已安装完毕,并已将地面清理干净;厨房,卫生间应做完闭水试验并经过验收;
(5)各种安装材料已经检验合格,所附带的说明书和合格证应齐全;
(6)施工人员经过技术交底,培训基本的操作要点。
56 、地暖工程施工现场的环境温度标准?
地暖工程的施工,环境温度不宜低于5℃。
57、哪些地方需要设置防水层?
加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
58、加热管的弯曲半径如何确定?
加热管的弯曲半径不应下于6倍的管外径,不得出现“死折”。
59、地下敷设的加热管能否有接头?
地面下敷设的加热管不应有接头,但施工验收后意外损坏修复可加接头,采用热熔链接或卡套(压)式铜制管接头,采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施并在竣工图纸上予以标注。
60、加热管可分别采用哪些固定方法?
(1)用固定专用塑料卡将加热管直接固定在设有复合面层的隔热板上。
(2)用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
(3)直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上。
(4)直接卡在绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
61、加热管出地面至分、集水器装置及管件连接时候,应该注意哪些问题?
加热管出地面至分、集水器装置及管件连接,应保持竖向垂直,弯头不准露出地面装饰层。加热管出地面至分、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加套硬质塑料套管。
62、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位?
在分、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应设置柔韧性套管等隔温措施,或在填充层内增设钢丝网防止地面龟裂。
63、加热管穿越混凝土填充层的伸缩缝处需要如何处理?
加热管穿越混凝土填充层的伸缩层的伸缩缝处,应设长度不小于200mm的柔性套管。
64、安装分、集水器时,应该注意哪些事项?
(1)分、集水器应在开始铺设加热管之前进行安装。
当水平安装时,一般宜将水分器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。当垂直安装时,分、集水器在下端距地面应不小于150mm。
(2)位置宜设在便于控制、维修、且有排水管道处、如厕所、厨房等处。不宜设于卧室、起居室、更不宜设于贮藏间内、橱柜内、也可设在室内管道井内。
(3)对于半越层的房间,分、集水器应设在高点或高、低区分别设置;对于全越(复式)结构,则应设在上、下层对应的统一干管上。
65、应具备哪些条件,混凝土填充层才能施工?
(1)加热管安装完毕、水压试验合格且管系统处于保压状态。
(2)所有靠垂直部件处的边缘隔热条已安装完毕。
(3)伸缩缝按设计要求设置完毕。
(4)通过隐蔽工程验收。
66、混凝土填充的施工过程中,系统水压式多少?
混凝土填充的施工,应由于土建施工方承担,安装单位应密切配合,保证加热管内的水压不低于0.6mpa,养护工程中,系统应保持不小于0.4Mpa。
67、混凝土填充层用采取哪些热膨胀补偿构造措施?
(1)地面面积超过30平方米或长度超过6m时,填充层应分层跳格施工,梅格小于等于6m,留大于等于5mm宽的伸缩缝。
(2)在与内墙、柱及过门等的交接处,留出宽度大于等于5mm的伸缩缝。
(3)伸缩缝内满题填弹性膨胀膏或聚乙烯泡沫条。
(4)伸缩缝应达到地面层。伸缩缝必须将建筑部件从绝热层的上边缘带地板面层的上边缘在整个截。
68、混凝土填充层的养护周期是多长、养护期满后,还要注意什么问题?
混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后,对地面应妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
69、地面层施工,出应符合土建施工设计图纸的各项要求外,尚应符合哪些规定?
(1)施工地面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件。
(2)地面层的施工,必须在混凝土强度和干燥度达到要求后才能进行。
(3)地面层(石材、面砖)在于墙、柱等交接处,应留5-8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);,木地板铺设时,应留大于等于14mm伸缩缝。
(4)以木地板作为地面层时,木材必须经过干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行地板粘帖。
(5)瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时,在伸缩放处宜采用干贴。
70、厨房、卫生间施工是否设置止水墙?
卫生间、厨房过门处应配合土建专业设高度为60-80mm,厚度为120mm止水墙,在止水墙内测应配合土建专业做防水,加热管穿过止水墙应加套管并作防水。
71、什么原因造成木地板出项翘裂?
一是木地板质量不好,未经严格干燥处理,从而含水量过高,经过使用后,随着含水率降低,木材收缩,产生裂纹。其实,这种地板,即使用在不是地暖供暖的室内,也会同样裂。
二是在填充层尚未完全干燥的情况下,过早的铺贴木地板。由于木地板铺贴后,砼中的水分仍在不断蒸发,使本来比较干燥的木地板的含水率升高,从而膨胀鼓翘。
三是在铺贴木地板时,在地板与墙、柱等交接处未留下伸缩缝,所以在地板受热产生膨胀时,由于没有补偿膨胀位移的出路,从而产生翘鼓。
其实,采暖热水地面辐射供暖方式,地板温度不会超过40℃,这个温度相当于某些地区的夏季气温,它远远于木材干燥处理时的温度,所以,地暖本身不可能对木地板造成危害。
72、热水地面辐射供暖系统,进行中间验收时,必须对哪些项目进行检验?
(1)绝热层的厚度,铺设和材料的物理性能是否符合要求。
(2)加热管的材料、管外径、壁厚、官间距、弯曲半径等是否符合设计规定,固定是否可靠。(3)加热管及加热管与分、集水器的连接处有无渗漏。
73、水压试验应符合哪些规定?
(1)水压试验应在系统冲洗之后进行。
(2)水压试验应在每组分、集水器卫单位,逐组活逐回路进行。
(3)水压试验应进行两次,分别卫浇捣混凝土之前和填充层养护期满后;最好加热管敷设前也做一次试验。
(4)试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa。
(5)检验方法:在试验压力下,稳压1h,观察其压力降,若压力降不大于0.05 Mpa,则认为合格。
(6)水压试验宜采用手动缓慢升压,升压过程中要随时观察与检查有无渗漏。
(7)在有冻结可能的情况下试压时,水压试压完成后应及时将管内的水吹干,但只要用气吹水是吹不干净的,建议用地暖清洗的专用工具,对每一路管,进行排水,这样才真正的保证每一路管,不会有一滴水,保证不会管路冻坏,实践证明,也有很多采用气压试验的。
74、如何对管道系统进行冲洗,调试?
调试钱应对管道系统进行冲洗,冲洗应在分、集水器前主供、回水管道冲洗合格后,在进行室内地暖末端系统的冲洗,然后充热水调试。冲洗与调试热水应先通过过滤器、后通过分水器的程序注入,以免水中杂质进入和存留在加热管网中。
75、地暖系统的供暖效果的评价标准?
地暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。
76、不具备地暖条件时,如何调试?
具备供暖条件时,调试应在竣工验收前进行,不具备供暖条件时,经与工程建设单位协商,可延期进行调试。
77、填充层的作用主要哪些?
填充层的作用主要有二:一是保护加热管或发热电缆;二是使蓄热量能比较均衡。
78、供水管上设置两个球阀、过滤器有社么作用?
供水管上设置两个球阀,主要是供清洗过滤和更换或维修热计量装置时关闭用;设置过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。
79、地暖中铺设苯板绝热层时应注意的问题?
(1)绝热层的基面必须平稳,在铺设绝热层前先用1m靠尺检查原始地面的平整度,当高低差大于8mm时必须先做一层找平层。
(2)绝热层基面还必须干燥,无裸露钢筋,落地灰浆,石块等杂物,墙面根部平直,且无积灰现象。
(3)铺装后的绝热层表面要平整,无起鼓,翘曲现象。
80、敷设加热管要注意哪些问题?
(1)在搬运过程中要注意钢材不被损坏,存放时要避免阳光直射
(2)盘放加热管不得扭曲
(3)加热管安装间断活完毕的敞口处,应随时封堵
(4)安装过程中防止油漆,沥青或其他化学溶剂污染管路
81、PE-X 、PE-RT管水压试验时有压降是否一定有渗漏?
PE-X 、PE-RT管是热塑性材料,有受压发生蠕变和应力松弛特性,压力降并不一定以为着管道有渗漏。也可能管内积聚空气未排彻底。
82、地暖有哪两种工程做法?
(1)湿式做法
在楼板基层上先以水泥砂浆找平。然后铺设厚度不小于20mm的型泡沫塑料板(板上部复合一层铝箔),在铝箔层上铺装通以热水的盘管,并以塑料卡钉将盘管与保温层固定在一起,最后浇筑豆石或是细石混凝土作为填充层,地面装饰层则根据用户的要求在填充层上铺设地砖或木地板邓。
(2)干式做法
将加热盘管置于基层的保温层与带龙骨的架空木(竹)地面装饰层之间无任何填埋物的空鼓中,它可以用来克服湿式做法中存在的不足,因为它不必破坏地面结构。工厂预制施工快,质量有保证。没有填充蓄热层热,稳定性差。
83、厨房、卫生间安装电地暖安全吗?
安全,厨房及卫生间尽管会用水活潮湿,但电地暖自身的绝缘构造相当安全,绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合漏电保护及智能控制系统,了有效保证电地暖在厨房、卫生间等潮湿环境下安全运行。
84、地暖系统进行温度控制的形式?
目前地暖温度控制调节有以下几种形式:无流量调节阀;带手动流量调节阀;带流量调节阀和电热执行器(常开或常闭)且每个供暖区域设温控器(有线或远传);带流量调节阀和电热执行器且整个供暖区域设有一个温控器;带流量调节阀和电热执行器且每个供暖区域设温控器,通过中央控制器实现电话远程控制。
85、地板会不会冷热不均或局部特热?
根据不同房间的热工状态,房间功能,家具摆设,地面材料选择,热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,一些公司一味迎合用户的想发,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
86、水电暖运行后室内温度仍低有哪些原因?
(1)该栋楼处于热源管网末端
(2)主管道工作压力未达到要求
(3)主管道过滤器与进户过滤器堵塞
(4)金湖管道阀门未开启到位
(5)分集水器内有积气
(6)各环路加热管是有不畅、或加热管有气塞的地方
(7)供,回水立管放风实效
(8)进户支管各阀是否开启到位,畅通
(9)供水温度未达到设计要求
(10)盘管长度不合理
(11)根据房屋结构,朝向不同,未计算实际热负荷
(12)管间距过大,辐射散热量小
(13)违规施工,地暖管路出现死弯,弯扁现象,致使水流不畅
(14)铺管之前没有认真清理管内杂物,造成局部管路堵塞
(15)没经过水力计算,循环水流量不足,管径小阻力大
87、地暖系统是否安全?
漏电保护、接地保护是电热膜和发热电缆电地暖必须要做的两个电气安全保护措施。而发热电缆有屏蔽层,防止电磁辐射。而且整条电缆没有外置接头,所以更安全。
88、电热膜有几种类型?
有高分子型、印刷油墨性、碳纤维性、金属丝(片)型四种。
89、电热膜电地暖的优点是什么?
电热膜是一种面状发热体,加热升温速度快,与复合地板采暖效果明显。电热膜地暖选用单平米功率低的发热莫,安装面积大,地面温度低且均匀,热舒适性强,系统稳定。
电热膜地暖系统安装简便,即装即用;发热系统厚度不足一毫米,不占室内空间可提高房间利用率。电热膜发热系统散发远红外线和负离子,具有一定的远红外理疗保健功能;
电热膜地暖因其安装的发热膜面积大,加热升温速度快,结合智能控制可实现“舒适运行、节能运行、防冻运行”。
90、电热膜电地暖的寿命?
不同电热膜受自身产品技术特性的影响,寿命会有差异,但是通常都在30年以上。
91、电热膜电地暖热不起来或热的满是什么原因?
(1)铺设功率不够。发热体实际铺设面积没有达到设计标准,总功率不够,产热量少;有些类型的电热膜先天性的功率密度较低,即使全铺,功率也难以达到设计要求。
(2)新建房屋的第一年,通常第一年会热的比较慢,主要是要把墙体、地板上的水分蒸发干,而电地暖的低温运行,水分的蒸发速度慢、耗能也比较高,待房屋彻底干燥后升温会加快,能耗也会减少。
(3)空房子比室内有较多家具的升温要慢。电热膜电地暖直接辐射传热到其他物体上,房间四壁和室内物体的温度永远高于室温。没有家具的空房间,房间四壁向户外传热造成部分热损失大。
(4)功率衰减。有些类型的电热膜使用几年后功率衰减,即电阻值变大、功率变小,单位时间产生的热量比原来少,或永远热不起来。
(5)电热膜发热体损坏。部分厂家在施工中都没有接漏电保护和接地保护,即使由于非正常原因造成某些电热膜损坏、漏电、不发热、用户也不会察觉到。这不仅是电气安全物体,由于功率减小,也是不热或热的慢的原因之一。
(6)电源电压偏低。我国的照明电压是220伏,可实际在用电高峰时不少地区达电压会降低。如果电压降低10%,电热膜电地暖的发热量将降低19%,而如果电压降低20%,则发热量则减少36%。
92、发热电缆有哪些部分组成?
发热电缆,有冷线、热线和冷热线接头组成,其中热线由发热导线、绝缘层、接地屏蔽和外护套等部分组成。
93、电地暖费电吗?
建筑结构在同等节能标准条件下,电地暖的运行费用适中,如享有峰谷电价的优惠,电地暖优势会更明显。发挥电地暖在建筑中应用优势必须具备以下条件:建筑结构必须符合国家建筑节能标准主电源负荷必须充足。
发热电缆和电热膜安装要根据不同饰面材料有效结合 完善的智能控制系统和正确的使用方法。
94、为什么要采用钢网或金属固定带固定发热电缆?
防止电缆被压入绝热材料中,热阻很大,而电缆线功率基本恒定,仍然发热导致局部温度升高,影响电缆的寿命。
95、为什么发热电缆严禁现场剪裁或拼接,有外伤和破损的发热电缆严禁敷设?
发热电缆出厂时,一般冷线热线及接头已加工好,每根电缆长度和功率确定,按照设计选型现场安装,不允许现在裁减和拼接,意外发现电缆破损,须由厂家用专用设备和特殊方法处理。
96、温控器有哪几类?
按照感温对象的不同分为室温型、地温型和双温型温控器;按照发展阶段分为机械旋钮、液晶显示,可编程温控器;按照结构特点分有线和远传温控器。
97、厨房、卫生间安装电地暖安全吗?
安全,厨房及卫生间尽管会用水活潮湿,但电地暖自身的绝缘构造相当安全,绝缘性及防水性都有其试验报告,在安装中再结合漏电保护及智能控制系统,了有效保证电地暖在厨房、卫生间等潮湿环境下安全运行。
98、使用电地暖应该注意哪些事项?
(1)对于新建或新装修的住宅,应确保地面不出现开裂现象,请等待地面自然干燥后(约28天)再进行采暖。
(2)采暖时请将温控器开关扭到“on”的位置,再将温度旋钮设在较低温度处(高于室温3℃),待发热电缆运行一段时间后,再将温度缓慢调高,直到温度达到20℃左右直至您感到舒适为止。
(3)作地面装修时,请您注意避让发热系统,以免损坏。
(4)当长期外出时,请您将室温设在10℃左右,以免室内水管坏。