谈谈自闭冲洗蹲便器给水管径问题
faychonger
faychonger Lv.5
2020年12月07日 20:22:44
只看楼主

★首先看下国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文3.2.12表格其中延时自闭蹲便给水额定流量为1.20L/s,连接管公称直径为25mm。如下图:经上述流量、管径数据反算流速 公式:v=4q/(πd?)计算管道流速:V≈2.44m/s★然后再看本规范3.7.13条流速不宜超过1.2m/s。如下图:看上去以上两条规范要求相互有冲突。这个问题早在2013



★首先看下国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文3.2.12表格

其中延时自闭蹲便给水额定流量为1.20L/s,连接管公称直径为25mm

如下图:



经上述流量、管径数据反算流速 公式:v=4q/(πd?)

计算管道流速:V2.44m/s

★然后再看本规范3.7.13条流速不宜超过1.2m/s。如下图:





看上去以上两条规范要求相互有冲突。

这个问题早在2013年就有人提出,而且当时专家组也给出了相应合理的解释。如下图:











注意:以上的对应标准是GB50015-2003(2009年版),仅条文编号不同。

★到这里,大家清楚了,也就是说延时冲洗大便器连接管直接按照DN25就可以,没问题。


不过下面的实际设计问题让然需要注意

Q:设计人员拿着这个专家解释是不是冲洗式蹲便供水管路就也可以直接取DN25了呢?

A:当然不可以

要理解专家的意思:供水系统首先要满足器具的用水流量,然后在卫生间内设计蹲便连接管径时候可以缩小管径。

也就是说,卫生间供水主管、干管,以及向卫生间供水的入户供水系统管径计算时候还是要按照考虑满足蹲便器的额定流量1.2L/S的需求设计,并且管道流速要考虑尽量遵守标准3.7.13的要求(考虑供水管道噪音扰民问题)。经过合理流速计算求得合理管径。

笔者建议:具体计算结果,可因供水系统不同,设置场所噪音要求不同,由设计人员灵活把握。

免费打赏
yj蓝天
2020年12月09日 08:59:30
2楼

管径数据反算流速 公式:v=4q/(πd?)计算管道流速:V≈2.44m/s★然后再看本规范3.7.13条流速不宜超过1.2m/s。如下图:看上去以上两条规范要求相互有冲突。这个问题早在2013

回复
大胡子吓死人
2020年12月09日 11:32:39
3楼

说的很好

回复
onebigant
2020年12月11日 11:38:02
4楼
可以拿自家的做个验证
回复
wjs112233
2020年12月28日 08:18:35
5楼

一般用DN20的管子就够了

回复

相关推荐

APP内打开