同一电源点带两台变压器,0.4KV输出侧电压相差220V,如何改变高压侧的相序?求指教!
同一电源点带两台变压器,0.4KV输出侧电压相差220V,如何改变高压侧的相序?求指教!
免费打赏
tumux_44833
2023年11月06日 15:36:43
3楼
调整高压侧相序需要根据具体情况进行操作。首先,需要了解高压侧电源的接线方式,查看接线盒或接线柜中的接线图,并确定需要调整的电缆或导线。其次,使用相序表或相序指示仪检测并确认当前的相序情况。接下来,根据电缆或导线的标记,重新连接相应的线头,使得相序符合要求。在操作过程中,需要注意安全问题,并按照相关规范进行操作。建议参考GB50150-2018《建筑电气设计规范》中的相关条文,结合实际情况进行操作。