tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 二、低压配电系统 1、低压配电系统的分类
常用低压分为:
单相电:俗称照明电,220V
三相电:俗称动力电,380V
低压负荷分类:
属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门、防火卷帘等消防用电设备、保安设备以及重要业务用的计算机、通信设备等。
属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房、污水泵等。
属于三级负荷的设备有:空调、新风机、普通照明等。
低压配电的常用形式:
1、放射式;2、树干式;3、链式。
低压配电设备主要有:
变电所内:低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容补偿柜等;
低压配电间或控制房:配电箱、计量表箱、控制箱、双电源切换箱等。
在大中型建筑物内设置的应急发电机大部分为柴油发电机组。
柴油发电机组主要组成:柴油发动机、交流发电机、油箱、控制屏。
柴油发动机是以柴油为燃料的内燃机,是将化学能转变成机械能的一种装置。在发电机组中起到带动发电机运转的作用。
交流发电机是将机械能转变成电能的装置。
发电机组的配电方案
市电与发电机组自动切换的方案
如图所示当市电中断,自动控制柜延时3秒钟起动机组,机组起动成功后,ATS自动投向机组侧,给负载供电。
当市电恢复,自动控制柜关闭机组,ATS自投向市电侧,恢复市电供电。
自动控制柜具有自动保护的功能,当发生以下情况会自动报警或关闭机组:机组三次起动失败,低油压,高水温,过电压,欠电压,过载,短路,超速。
发电机冗余方案
自动切换控制柜
柴油发电机房的布置
UPS全称为“不间断电源系统”,主要由主机、蓄电池及电池柜等组成。
UPS工作原理如图所示:当市电正常时,UPS将市电稳压后供给负载,此时的UPS就是一台交流稳压器,同时向电池组充电,切换开关处于市电侧、;当市电中断时,继电器动作,切换开关自动投入到逆变侧,电池组的电能通过逆变器向负载供应交流电。UPS主要为计算机等电子设备提供不间断的电力供应。
UPS工作原理图
EPS全称为紧急电力供给,是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要作为高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷的备用电源。
EPS和UPS主要区别:
1、EPS主要解决市电故障时的应急供电问题,适用于各种设备;
UPS主要是为计算机等电子设备提供用电保障。
2、UPS供电切换时间很短,一般为 0~10ms,感觉不到断电;
EPS切换时间相对较长,一般为0.1~5s。
聚氯乙烯绝缘电线:BV、BLV、BVR、BVVB、BLVVB等俗称布电线,电压等级450/750V。
聚氯乙烯绝缘电缆:VV、VLV、VV22、VLV22。电压有0.6KV~110KV等多种。
交联聚乙烯绝缘电缆:YJV、YJLV、YJV22、YJLV22等。
控制电缆:KVV、KVV22、KVVP、KYJV等,主要用于电器间的电路连接与控制。
阻燃电缆、耐火电缆:ZR、NH
BV
BVR、BVVB
YJV、YJV22
KVV、KVVP
建筑常用的穿线方式有:
焊接钢管或镀锌钢管用SC表示
薄壁电线管—JDG(套接紧定式镀锌钢管)
KBG (扣压式镀锌钢管)
塑料管—PC (硬管)
FPC(半硬管)
KPC(波纹管)
电缆桥架—CT
金属软管—CP
钢线槽—SR
敷设部位的表示方式:
沿墙面敷设―WE
暗敷设在顶板内―CC
沿柱或跨柱敷设―CLE
墙内暗敷设―WC
暗敷设在梁内―BC
暗敷设在柱内―CLC
沿顶板面敷设―CE
暗敷设在地面内―FC
电缆敷设的表示方式:
例如:
ZR-BV-3X2.5—PC20—WC
NH-YJV-3X120+1X70—SC100—WE
KYJV-7X1.5—KBG32—FC
低压配电系统
住户配电箱接线方式
C65N-C16/1P为断路器型号、1P表示单相单极、C16表示整定电流16安培,C65N施耐德品牌。
VIGI(30mA)代表漏电保护开关,漏电动作电流为30mA。
漏电保护开关是漏电保护器与断路器一起构成的开关,一般安装在进线回路上,当进线回路中发生漏电或绝缘破坏,漏电保护开关可将主电路断开,防止人身触电和电气火灾。
建筑物的防雷分三个等级
一类防雷建筑物:制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。民用建筑一般不采用。
二类防雷建筑物:高度超过100米的建筑;国家级的建筑物;年预计雷击次数大于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
三类防雷建筑物:省级建筑物;年预计雷击次数大于或等于0.06且小于或等于0.3的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
雷电主要有三类
直击雷:雷云直接对建筑物放电的现象称为直击雷。
雷电感应:雷电感应是雷电的第二次作用,即雷电流产生 的电磁效应和静电效应。
雷电波侵入:当架空线路或架空金属管道遭受雷击,以及由于雷云在附近放电,在导线上感应出很高的电动势,沿线路或管路将高电位引进建筑物内部,称为雷电波侵入。
接闪器:吸引和接受雷电流的金属导体,常见接闪器的形式有避雷针、避雷带、避雷网或金属屋面等。
引下线:将接闪器收到的雷电流引至接地装置。引下线一般采用圆钢或扁钢制成,或利用建筑机构中的主钢筋。
接地装置:接收引下线传来的雷电流,并以最快的速度泄入大地。接地方式分为联合接地(R≤4Ω)和独立接地(R≤10Ω)。
浪涌保护器(避雷器):作用是把窜入电力线、信号传输线的雷电流泄入大地,保护设备不受冲击。
建筑低压配电系统的接地形式有:
TN、TT、IT三种接地形式。
民用建筑常用的接地系统为TN系统,分为TN-S 、TN-C、TN-C-S三种形式。
TN-S系统:是指在整个系统中,中性线(N线)和保护线(PE线)是分开的,只是在变压器处汇合,俗称三相五线制。
TN-C系统:是指在整个系统中,中性线与保护线是合一的,称为PEN线,即保护接零系统,俗称三相四线制。