2020年11月23日 09:00:15
来自于热泵工程
只看楼主

        我们公司的地源热泵系统采用的为清华同方的机组,于2020年7月投入使用,使用后补水管道经常出现剧烈晃动,补水管道安装为DN50镀锌管,中间设置软化水系统,连接 用变径32连接,水箱规格:1×2×4。8月底由于该问题造成补水管道断裂,后通知安装施工单位进行处理,处理后在以后的运行中又出现管道晃动的问题,后由于气温降低空调停用,近期气温出现低温空调投用制热,空调补水管道又出现晃动,有的晃动较为剧烈,期间多次通知施工单位处理,但至今未有好的效果,怀疑管道系统由于设置不合理出现水锤现象,敬请各位老师指点。

        我们公司的地源热泵系统采用的为清华同方的机组,于2020年7月投入使用,使用后补水管道经常出现剧烈晃动,补水管道安装为DN50镀锌管,中间设置软化水系统,连接 用变径32连接,水箱规格:1×2×4。8月底由于该问题造成补水管道断裂,后通知安装施工单位进行处理,处理后在以后的运行中又出现管道晃动的问题,后由于气温降低空调停用,近期气温出现低温空调投用制热,空调补水管道又出现晃动,有的晃动较为剧烈,期间多次通知施工单位处理,但至今未有好的效果,怀疑管道系统由于设置不合理出现水锤现象,敬请各位老师指点。

免费打赏
yinshuihepan
2020年11月27日 13:29:54
3楼

对所有的管线进行排查,补水管道进水箱后有一个浮球控制阀,浮球阀后未进行延后连接管道,补水直接排入水箱,补水入水箱后形成浪涌,浮球阀时关时开,形成水锤效应。按程序通知施工单位进行整改