大家好,我们单位近来想加强6KV备自投的工作,但是,无流和无压的定值如何,尤其是无流的定值,按负荷电流,还是越小越好,请各位能够不吝赐教,谢谢了。

大家好,我们单位近来想加强6KV备自投的工作,但是,无流和无压的定值如何,尤其是无流的定值,按负荷电流,还是越小越好,请各位能够不吝赐教,谢谢了。
免费打赏
电气老唐
2008年03月06日 16:51:21
2楼
无流定值要大于零飘,最好在0.05A以上,比你们的最小的负荷电流再小些。
回复
muzi20082008
2008年03月07日 14:38:29
3楼
谢谢,楼上的朋友。
回复
sd-1982
2008年03月16日 23:33:02
4楼
一般是通过测量电流为了判断是否PT断线,以防止备自投误动作。
一般变电站10KV备自投无流判据为:0.2A。具体视保护装置的要求。
回复
qm0727
2008年03月19日 15:10:04
5楼
路过!不是太了解!
回复
mqscu
2008年03月21日 10:46:01
6楼
太小备自投不容易动!
回复
wubianjie.2007
2008年03月22日 20:31:48
7楼
我也想了解了解,希望有高人详细的讲解讲解,谢谢
回复
x222l666
2008年03月28日 17:14:19
8楼
6KV备自投的我做过,无流定值有个范围的,搞电的都是经验主义,我设置的有0.2A、0.1A,
无压是20V,有压是70V.
回复
qqgege_530
2009年04月05日 13:14:04
9楼
一般在整定为0.1IN吧,无压一般为30V。
回复
xd04054023
2023年01月11日 10:34:30
10楼

备自投装置多大,是集成到开关柜内吗

回复