冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表 1 或表 2所对应的效能等级 2 级(《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》): 高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值(《高出水温度冷水机组 JB/ T 12325-2015》): 采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP) 应符合下表中的数值(《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》):
冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值,节能评价值为表 1 或表 2所对应的效能等级 2 级(《冷水机组能效限定值及能效等级 GB19577-2015》):
高出水温度冷水机组性能系数 COP 值、综合部分负荷性能系数 IPLV 值(《高出水温度冷水机组 JB/ T 12325-2015》):
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组时,其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP) 应符合下表中的数值(《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015》):
①水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.10 的数值;
②水冷变频离心式机组的性能系数(COP) 不应低于表 4.2.10 中数值的 0.93 倍;
③水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.10 中数值的 0.95 倍。
采用电机驱动的蒸汽压缩循环冷水(热泵) 机组的综合部分符合性能系数( IPLV ) 应符 合下表中的数值(《公共建筑节能设计标准 GB50189-2015 》):
①水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(lPLV) 不应低于表 4.2.11 的数值;
②水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷离心式冷水机组限值的 1.30 倍;
③水冷变顿螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(lPLV)不应低于表4.2.11中水冷螺杆式冷水机组限值的 1.15 倍。