暖通空调——地暖分集水器介绍
热心肠的机器人
2020年11月18日 15:22:04
来自于采暖供热
只看楼主

tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 地暖分、集水器是地热采暖中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或供热系统,俗称分水器。其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。 01 地暖集分水器按照材质区分 一般有黄铜(包括镀铬和铜本色)和不锈钢两种,一般用铜集分水器较多。

tiantian 大学生建筑机电学习

地暖分、集水器是地热采暖中,用于连接各路加热管供、回水的分、集水装置,按进回水分为分水器,集水器,所以称为分集水器或供热系统,俗称分水器。其功能:增压、减压、稳压、分流四项基本功能。
01 地暖集分水器按照材质区分
一般有黄铜(包括镀铬和铜本色)和不锈钢两种,一般用铜集分水器较多。
黄铜集分水器
不锈钢集分水器
02 根据对地暖的智能化要求的高低区分
可将地暖分水器分为:自动调节的 智能化分水器、 手动调节的 手轮式集分水器 球阀集分水器。
自动调节的智能化分水器
自动调节的分水器在分水器的每路上安上电热执行器,在每个房间安装温控器,将温控器和电热执行器连接,使用控制面板或移动控制设备,就可以达到自动控制房间温度。
手轮式集分水器
手轮调节的集分水器是靠调节手轮调节每路流量的大小,从而达到调节每个房间温度的目的。
球阀集分水器
球阀式集分水器,不方便调节每路流量,适合散热器系统,不太适合地暖使用。
03 从功能和过滤器上来分
集分水器分为三种类型:基本型、标准型和功能型。
基本型: 由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀。同时分集水干管上分别装有手动水系统。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型: 标准型分集水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型: 功能型分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外,同时还有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热量计量功能、地热管分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般镀镍、耐高温塑料等。不管什么类型集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
04 工作原理及安装要求
地暖分集水器是整个室内阀门的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能地暖后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下室内阻塞水管。主杠是水平安装,这样利用同一高度,压力相同的的原理,使热媒被平均分配到支管路,经热交换系统后,各支管路流回到集水回主杠,再由回水口流入的住宅中。另外在分集水器中加有混水装置,也就是说经热交换后,热媒(水)温度还很高,经混水系统后,又流入分水器主杠继续循环,这样在制暖的同时还可节省能源。
05 地暖分集水器安装要求
1) 分集水器安装在墙壁和专用箱内,管网一般安装在结构间;
2) 集水器下面厨房距离地板30cm以上,水平安装;
3) 供水阀门安装在分水器前面,回水阀安装在集水器后面;
4) 过滤器安装在分水器的前面;
5) 分集水器的连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表接口)—分水器(上杠)—管道—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管