一、项目简介 本项目为一类高层公共建筑,总建筑面7.5万平米,地下2层,地上14层,建筑高度为59.9m。所涉及机电工程所包含的专业有给排水、通风空调、消防、强电、弱电及智能化等专业。
一、项目简介
本项目为一类高层公共建筑,总建筑面7.5万平米,地下2层,地上14层,建筑高度为59.9m。所涉及机电工程所包含的专业有给排水、通风空调、消防、强电、弱电及智能化等专业。
二、应用背景及目标
背景:
传统机电算量模式是造价工程师基于二维图纸,在进行成本计算时,需手工计算工程量或者利用计算机建立算量三维模型,然后根据相关的工程量计算规则提取工程量。
我公司同时承接了该项目的全过程工程造价咨询及BIM咨询服务,为该项目基于BIM技术的机电算量与传统算量对比分析创造了条件。同时公司为了服务业主,推动BIM技术在工程造价的应用,有意向开发探索基于BIM技术的造价管理。
本项目计划通过机电BIM模型,利用MEP QS For Revit机电算量软件内置的清单计算规则,直接提取工程量,并编制工程量清单。
目标:
通过该项目机电BIM算量与传统算量对比分析,对Revit族构件进行筛选,为后续工程提供可行性的样板文件。同时总结分析两种算量方式之间的量差及原因,为探索基于BIM技术的造价管理积累经验。
三、过程分析
通过对两种算量方式进行分析,部分偏差较大的子目, 经工程师认真核对检查,偏差均是由于图纸设计不清或工程师识图有差别造成的,以至于传统算量与基于BIM技术的机电提量量差偏差较大。
如下为部分消防管道工程量对量结果:
四、成果总结
1.通过机电专业精细化建模及配合MEP QS 算量软件提量,对样板文件中的族进行了筛选分析,并针对楼层、系统、管道类型等提量,进而实现了对样板文件的优化。
2.通过对机电管线综合后的模型工程量的提取,实现了工程量的同步更新,为后期工程施工所需工程量提供了更加准确的数据信息。
3.充分利用了BIM模型工程数据信息,实现了BIM数据的读取、算量,减少浪费和重复劳动。
4.方便了后期施工中工程控制及结算,并为后期基于BIM技术的机电管理平台提供了数据支持。