现在很多设计单位会经常做到不同地方的工程,但是由于当地供电部门或多或少会有一些不同于寻常的要求令到设计人员大伤脑筋。所以在此想号召大家把你们工作地方的供电要求详细写下来留给同行参考,也为自己以后工作提供便利。1、地点:东莞2、高压柜:1250kVA及以上变压器须采用断路器,以下可采用负荷开关,不过听说有些镇会放宽要求,1250kVA也可以用负荷开关。高压计量柜须独立于其余高压柜,即须用提升柜来连接高压计量柜。住宅用电不须高压计量,商业用电须要高压计量,商业及住宅合用变压器也须要经计量(不过有趋势要求商业和住宅配电分别使用不同变压器,不过似乎还没看到明确文件要求)。

现在很多设计单位会经常做到不同地方的工程,但是由于当地供电部门或多或少会有一些不同于寻常的要求令到设计人员大伤脑筋。所以在此想号召大家把你们工作地方的供电要求详细写下来留给同行参考,也为自己以后工作提供便利。
1、地点:东莞
2、高压柜:1250kVA及以上变压器须采用断路器,以下可采用负荷开关,不过听说有些镇会放宽要求,1250kVA也可以用负荷开关。高压计量柜须独立于其余高压柜,即须用提升柜来连接高压计量柜。住宅用电不须高压计量,商业用电须要高压计量,商业及住宅合用变压器也须要经计量(不过有趋势要求商业和住宅配电分别使用不同变压器,不过似乎还没看到明确文件要求)。
3、变压器:对单台容量没有明确限制,按最经济方式选择即可。(即不像某些地方要求商业变压器最大多少,住宅变压器最大多少。一般来说断路器比负荷开关要贵好多)。
4、低压柜:进线须经独立低压总计量柜后方可引入进线柜。住宅用电每个柜均分别计量。如果商业和住宅用电共用一台变压器,还须分设商业计量(不同母排,可以按一条主母排拉过去然后分别接不同的计量母排来理解),另还须分住宅公共计量,商业公共计量。另外还有变电所内只有1台500kVA(400kVA?)的话可以不设低压柜总计量。
5、住宅总箱开关前须设计量。住宅电表须集中布置(不管层数,非常痛苦,现在30F的住宅也是拉电缆上去到户箱的),另还得做远传抄表系统方案图。
6、供配电设计须由电力设计部门审核(其实是供电局明抢钱,去年5月份的新规定,拿了设计院图纸去那里看看然后盖个章收钱而已,不过最好是由甲方自行解决)