关于变频供水的问题
bobbie_9
bobbie_9 Lv.3
2008年03月05日 11:05:34
只看楼主

本人在农村做了一套超滤系统,前处理采用袋式过滤器,进水为恒压变频供水,远传压力表设置在系统后,系统进水处设置超越,现在出现如下问题向高人请教: 向村内供水时,不经过超滤系统,水压为3公斤; 当经过超滤系统时水压降为1。5公斤; 奇怪的是,系统进出水压力没有压力差(袋式过滤器进水和超滤出水),都为1.5公斤 请问是不是变频器的问题,问题到底出在哪? 本人对变频供水不是很了解,但我认为,既然是恒压变频供水,也就是说不论管网内压力升高或者降低,都应通过变频器的调节使泵的输出压力维持在3公斤

本人在农村做了一套超滤系统,前处理采用袋式过滤器,进水为恒压变频供水,远传压力表设置在系统后,系统进水处设置超越,现在出现如下问题向高人请教:
向村内供水时,不经过超滤系统,水压为3公斤;
当经过超滤系统时水压降为1。5公斤;
奇怪的是,系统进出水压力没有压力差(袋式过滤器进水和超滤出水),都为1.5公斤
请问是不是变频器的问题,问题到底出在哪?
本人对变频供水不是很了解,但我认为,既然是恒压变频供水,也就是说不论管网内压力升高或者降低,都应通过变频器的调节使泵的输出压力维持在3公斤
免费打赏
shdq2777
2010年11月21日 22:42:38
2楼
我也遇到远传压力表跟变频器的问题
回复
waterson110
2010年11月23日 14:27:50
3楼
压力还是会有微小变化的,但你这个变化也太大了!
回复
qdbqwl
2010年11月25日 10:09:40
4楼
你能不能把你的系统描述一下,远传压力表设置在系统后的那个位置。位置的选择很重要